如何验算分体式空调机外压头是否足够
( d2 a0 }! Z/ }在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
% j5 k- Z9 W8 Q- Q* ]) |现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。+ |- M1 Q" f/ I; _
问题:8 L" F4 e" Q s( J# q- B& P
1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;
* S L" C) V E! B0 S3 n0 }. _6 i( c
2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。* L3 S# P- L9 f- p' [6 P4 E% I' {: X
3.是否出口压力大于管道压损即满足要求? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这不是一个计算的问题。+ r9 C# T- d# X) D& l& b' t- n
你要取得设备供应商的认可。
x% d% X9 B$ I' ?即其产品是否能在此条件下长期工作。
& O0 E7 X6 z9 ~, ]; k# l- v6 K否则维修保证由谁保证。6 X t# w" U$ c! E9 e) Z3 I d
8 T, |% r0 \4 N' h实际上你所提的问题是设备设计问题。 |
|
|
|
|
|
|