- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?
* N' p4 }6 R5 v, K6 c本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:
' E- h4 N- i7 a6 ~两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理6 z* N5 |( B/ _
1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。
7 i' c- @" r3 E8 K' D+ P' y P2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。
" [5 R( y1 R8 D: F- R, E) A% z. Y3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。! A+ C0 A3 k$ v% ?2 m) V8 S# e
! @$ x! T( B/ l+ r+ f- e: x又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
' n9 Q* c8 ]% \' R& x+ F& n2 e; R8 a
+ k6 @. N; _. J: K0 ]0 T探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!( B6 ~2 e9 i% Y7 a0 I
2、供电空开是否有故障,误动作?
, S6 J- ]# ?- G3、详细检查,区分出故障是来自机组还是供电系统! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
首先感谢楼上的故障见解。3 ~ s) X5 k3 Q: U. {1 r9 f
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,5 R# i- p0 c& B. ^* D
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
. {# ?* M) c/ U: H. }) U) C本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。& q. E+ E8 k' g! V0 f7 l
其它三台继续进行维保,都不存在啊。' o" \& C9 w4 u& M6 h. e& _
1 J) k, K' @" [6 B什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。
6 h; x6 r! N5 X! o" B% h3 h; g% r- j8 Z* i. X0 @
如果检查,应该如何检查? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
解决方法:
1 }4 W3 E: V# t5 I# G; c1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)
0 G9 u8 ]0 x& w. g. x2 T2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。
( S% |- }4 a+ |6 B/ x6 }3:启动24V继电器确定正常
! P$ K) Q( L* d/ I0 Q+ X* ^
( d! B7 Q2 T' E+ B* F. Y1 M/ H我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
就是觉得奇怪啊。$ g; C1 m6 H6 A
本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
; J( C1 t7 y( L+ X6 w5 k真的晕死。
% A3 I5 P# b" H5 S: ^& e! t9 G接触器损坏会导致跳供电空开吗。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题已经找到了。" Y8 G; P" B2 l. A0 G" c
维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。* [* D7 T6 _* `8 W' |! y6 @/ }3 y
但是,我不是这么认为的。
1 v* W; F* E8 I发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
. e) P$ ~) i: p但是主机开起来时,却被调整过。
2 ?# p& V" y: y但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。 |
|
|
|
|
|
|
|
|