大家进来帮忙诊断这台设备..

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-6 15:03:50 |只看该作者 |倒序浏览
大家进来帮忙诊断这台设备.." G5 l; s: G$ B. j4 H2 G6 N: y3 d
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事..  温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,,  另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
2#
发表于 2009-8-6 15:03:54 |只看该作者
不在现场,分析得不一定准确。
5 k% J% Y! f. V  O$ K  V+ A起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动?
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
3#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
整个系统匹配有问题。& ]# m1 t. z: T8 m
: l4 x/ z0 O9 A2 \  O" U
-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):# J8 S7 _! M$ k# M2 T4 v
蒸发面积:5m^2
& [0 S% B& f6 R6 B  J冷凝面积:30m^2(风冷)8 r" j' Q( J, H5 g/ P
预冷面积:4.3m^2, ^1 H2 n# r, n8 E5 T
冷凝蒸发器(板换):0.3m^2
! X* B* d# V+ P# t5 z1 AR404a截流:0.45ton膨胀阀
* h8 `, \, g5 dR23截流:φ0.35(内径)*1000
& S3 R* Q- N7 @( I7 S' ^8 B/ B
0 b3 X; _0 A6 X% H! t一个立方估计用3HP覆叠(供参考)
, c- ?" [3 y( ^/ y  K  {蒸发面积:10m^2" C, x) ^( W) b9 x7 ~! x7 B
冷凝面积:54m^2(风冷)/ w( ?1 C4 b1 t" j/ d
预冷面积:6.8m^2! t: b3 \! t' n5 u6 I
冷凝蒸发器(板换):0.6m^2* Z$ ~/ V3 W: H# G* N. y" J+ ^
R404a截流:1.7ton膨胀阀
: q1 `4 {6 c( m' I$ f7 P4 TR23截流:φ1.6(内径)*600
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-6 15:03:55 |只看该作者
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。