设为首页收藏本站
搜索
查看: 4693|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

什么是冷水机组?其如何分类、应用、选型?

[复制链接]

35

主题

0

好友

171

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
112
积分
171
精华
0
主题
35
帖子
41
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-9 09:38:21 |只看该作者 |倒序浏览
冷水机组是一种制造低温水(又称冷水,冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。冷水机组广泛用于宾馆、办公楼、大型商场、歌舞厅、影剧院、餐厅、医院及厂矿企业的中央空调系统中。* P+ Q. y' v' K2 I1 }% G
冷水机组是把制冷机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制系统及开关箱等组装在一个公共机座或框架上的制冷装置。其常见的形式有活塞式、螺杆式、离心式和吸收式冷水机组。按照机组的排热方式可分为水冷式和风冷式冷水机组,后者采用热泵循环后,冬天可提供空调用的热水,成为节能型的冷热水机组,受到用户的欢迎。
- j1 W" V, H: j6 E% |. x分类
6 `$ e+ |0 P4 z1 \! K0 C常用冷水机组按期制冷原理不用,分为压缩式和吸收式两大类。
0 T! Q0 w, w" x! `
  \" Z$ A1 D3 ]) E7 W! z) p压缩式冷水机组,根据其压缩机类型不同,可分为活塞式、离心式和螺杆式两种;根据其冷凝器的冷却方式不同,又可分为水冷式和风冷式。
+ o+ R6 F/ e+ O! Y) f吸收式冷水机组根据其获取热量的途径不同,分为蒸汽热水式和直燃式两种。! s5 l3 W1 ~) F
主要参数
- a/ J3 ?9 d5 A9 ]! @8 [制冷运行工况0 t" J* T5 J5 Q
制冷量Q(kW)) `& `! v9 M& B( W
制冷工质及充注量
6 q7 W/ q' A8 O9 a4 L/ G冷量调节范围(%)# K9 K1 W( e2 l, I3 }& P
机组输入功率W(kW)
2 ?$ T" b5 c& }7 Q8 K: z" }: Y+ c% ]! O冷水和冷却水流量(kg/s)
8 Q  t  [7 n; d" z噪声(dB)4 @8 t8 i! l* Z
接管尺寸(mm)
  t# ]5 j* g5 e% X水路压头损失(kPa)
+ o; r) N, O; p5 Q% D外型尺寸及重量 L×W×H(mm)
( y0 S' ]4 ]. ?+ o# u性能系数COP(Coefficient of Performance)
/ |$ G. ?4 b! s+ h选型指南
$ I: A! R# @0 P! W$ u2 t# R+ N0 T冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组, 不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
, Z+ y  [4 F! F2 {4 u: U* I(一)选择冷水机组的考虑因素:
& p& D. M+ e' Q5 y建筑物的用途。( X2 V- }& G/ R8 S3 y9 l
各类冷水机组的性能和特征。( G6 _% R$ E  Z; H5 I
当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品味)。4 D- `* f2 u& `
建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。
' B2 e2 G" p' `, C9 S& ^初投资和运行费用。7 X; v, J. U3 V- a+ O2 y; g: n" L9 U
对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
3 e' `8 m  V0 p. W(二)冷水机组的选择注意事项:! B( n1 o& _! k# E" B# \3 l
在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:1 s- ?! e& ?! s# |/ h, p
1.对大型集中空调系统的冷源宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组,对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
, |$ }" T) T" G5 l7 e' }2.对有合适热源特别是有余热或者废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。) p" \; i% G( `8 G
3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。% E* w* f( g) r
4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Φ>1163kW时,宜选用离心式;Φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;Φ<582kW时,宜选用活塞式。/ O! k5 A+ ~2 H
5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。/ e7 H3 K( C" r& d5 S. Z7 @! C
6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。% d3 m' X# E3 H& B& s$ C
7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。
6 v; O# v, O% ~' ^8 C2 I* @8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。5 j: T) ^8 b% P% `& X% X& P# V
0 Q0 _) A1 f/ V; g
来源:网络

4

主题

0

好友

80

积分

小学生

Rank: 2

金币
48
积分
80
精华
0
主题
4
帖子
19
2#
发表于 2010-6-22 09:31:56 |只看该作者
尼嘉斯是一家总部设在香港的知名企业,是全球塑料加工辅助设备的领导供应商,主要从事塑料加工辅助设备的生产与销售。产品包括 冷水机 工业冷水机 风冷式冷水机 水冷式冷水机