求助:小型冷水机组怎样设计?
. c% F& e( z% T( v6 y$ u# u  E' v5 q    我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家!

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-11 11:11:37 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。2 {8 }5 ]% h7 [
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
3 k+ C9 ?5 `1 G. Z- s3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。  @' s$ ]2 M- d
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)/ b) |8 l% a7 p- X! ~# q; f% K( Q

) l; ~1 Y! A2 h推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-11 11:11:38 |只看该作者
谢谢您!我一定去好好看看《小型制冷装置设计指导》
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
  d( v1 L( }" E, m. C2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
4 [# U1 u7 t7 G2 A- m3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
/ D8 k7 J' }- Z1 b' g0 e2 t4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
' g0 r6 r% j. W. {! \# F& O# l! Z* Z2 S6 E
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。
0 X. X$ T% z4 {0 T1 k6 u2 {& h我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-11 11:11:39 |只看该作者
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
6#
发表于 2009-8-11 11:11:40 |只看该作者
我也是做这个的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
7#
发表于 2009-8-11 11:11:48 |只看该作者
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-11 11:11:50 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
) x4 S2 i* |! w+ z* o2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) 4 o  S* S, t7 v7 m3 J; S
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
+ S" U$ E( I! X4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) / ]" t/ u" _! L0 ~! A
) A9 s9 v! {4 p6 l6 z
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 + N1 T' n/ Q( ?
大哥能具体说说是怎么设计的吗?
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
9#
发表于 2009-8-11 11:11:51 |只看该作者
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
& {# y  j) w1 w4 K9 x/ _2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
1 ?8 M+ J6 Y2 `( c3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
, |# Z( U; {, q5 O9 D4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) * _$ i5 T; f& J' e! m* ~7 c9 b+ v

5 ^* p/ E: Z  C8 E5 }+ n推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 0 J5 l- P9 i' c9 i
大哥  我找不到这本书啊?在哪能买到吗?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-11 11:11:52 |只看该作者
请教下(急用)
+ J- V; P$ N. \& V我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?
7 K/ {6 N! }$ `8 Q. Q3 a( Z房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m5 V% o  ~& s  e3 F' }, k7 L
房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!, Y. ]5 n/ o9 V4 h
请会详细,本人想学习怎么计算!
回复

使用道具 举报