一次泵变频系统的设计要点+ S$ l3 T$ k' X1 q; @; E
A. 冷水机组
) }6 o( s! F* F5 }% @+ Q9 u· 选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。# O# p9 {$ X# l2 {
· 保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
9 m, s+ i. X$ K* P) U· 选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。 l# L6 Q, L/ [1 Y6 S3 H
" B: x% I* L( _- _9 _B. 旁通阀7 b7 p# d4 V5 P0 p+ q- W
· 一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
+ g; k" b+ p% @# E+ i· 控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。
6 [/ d; W) t0 i7 p% g· 旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。- @2 a6 B. D/ K3 B3 ~1 W j- y* t
0 {3 W- R1 g7 w8 W& {7 z; z
C. 冷水机组的工作程序
- T; L7 k% u: _7 `* n0 ?! ~9 G· 有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)( G: P2 s+ A" J/ k8 C0 B. ]
· 冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。
4 P( ^5 ]' |+ \; x· 用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。8 d& `1 ]& s7 O* |( ~. X7 t6 p
· 用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。
% Z2 L1 ^: i: N& {2 C0 I8 `7 R) |+ X j. z7 Z& d. K
D. 系统的特征
) X; z2 k$ B6 q· 水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
& k2 }, U' J( N( S· 把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
+ s+ H' e" c4 ~& P· 确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。
/ g9 \6 y' w' O+ L; e i' Z
, ^9 x0 J# w' \% WE. 水泵控制
5 ]$ u. e9 C- m· 用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
( r9 h9 x# c: m% \ B· 用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。+ v% \& u4 `2 h
0 j' z' ^, | ?3 T. i/ }
美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。 |
|