管道打架问题
1 h3 Z( n, u* x% l$ W3 S, Y& X; n
管道打架问题 !!!2 y3 D$ ]* d& q
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。2 H' y# ]: ]' \
, x2 V7 x# E) L( O" d
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
% W* ^! @) d z @; t2 [% }" G1 {9 l4 @3 Z1 G# j+ B
对策:
3 Q1 f' C5 Q0 Y( d
" q# r$ K# N8 C9 D# ~1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。 k0 u# r( A8 Q9 ^
. u- F5 \+ J& k) {0 C4 t- Q4 k2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。8 F9 y( V% b7 v7 ?" X" Z0 A9 y5 } m
/ L% V3 \0 N' i( B/ Y
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
/ I& M9 ] t1 Z) G7 ^, h
2 g6 b$ X3 Z, J$ `9 m9 u: X4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
' p, S" _: r" Z9 m
# P& t6 ~9 z9 }6 I5)管道敷设的基本做法
- g; T+ d+ W* z+ W
/ x0 Y" |& V8 Q2 L" @* J0 u: {①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。2 y+ W D+ m! P1 y
/ S( f* D" W7 I2 L
②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。8 \7 b; x1 h1 j& t. W
+ v) T" q) z4 R( C, @; d③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
+ }% ]* j- _/ X0 g+ W' L! t- L) \$ {/ P: Z3 i" `
④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。- `; f) @+ H% }! P2 `
) f# h3 |4 y% C( A8 _
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
( Q" U T- Q7 D5 c3 o9 y
: N9 ?" L, O' q7 f/ A⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|