管道打架问题! ]4 n5 n- w8 F3 p+ T, g
) U! ?. j$ |/ H# o K$ B9 ]管道打架问题 !!!
' s4 v. B& L3 h/ K! ^现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
' ~/ L5 r9 Q% m1 k) ~& G Y. X
原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。
$ \- J- n6 K0 D+ N% A+ m& p2 V( G& N" ?9 i# s2 i
对策:
& u8 X q) s9 `0 W; `9 t( @1 _) ^
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。
5 T1 f! P$ Q* \ _) o, ], G1 O$ v3 n% N; a) o
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。
- f- J: E/ }/ b+ ^; J" B
' O. ^5 ]9 i4 V" G# T- a3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
- D3 S$ `( q. j w" l* p8 }/ a& O
4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。
' Q$ u& W' A9 _6 O$ |$ l
+ U. g; r& b; _5)管道敷设的基本做法
& w3 S2 }' t- h V( t$ f- W, ~+ P; S* @; r/ z K$ T
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。4 G& q7 \4 B: k; z0 A. h2 {. t$ J1 E" d
! C2 c% T0 Z0 [% [. i②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。
& I/ f5 X9 N: _" Y1 S# s6 ^; t% K; t5 S) t$ Z* q8 y' L5 J
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
' r/ T9 }& I+ U' v. E
3 W; I6 h" f7 T/ P# P3 a3 T$ x9 `; n④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
8 {/ `. w$ f( s( ]% }. m/ S& J7 G) S. v& x
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。: {' y I% Z+ h' r1 L: y
' \% F3 n- ]' z4 Q2 a
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|