【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞" X. d4 d& z! K0 U
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。+ T- h, W' I  H3 P) {
b). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
; q" l0 ?+ A* f8 T' t* r  R& K   1). 不包装的物件。4 l1 r; |+ H  u2 ~5 G2 r
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。% _: o7 L# `" e8 d8 p! s
安装融霜系统或者高速融霜方法。% A$ d+ x. y9 z* m$ j% e$ P
5 l1 M2 M8 u( h9 z% k# ~

. b% w# [1 H9 o, J) o$ z建议对物件包装或者调整融霜方法。) z4 p+ Y1 E- N' K- P- I1 Y! D
修理裂缝。建议将门保持关闭。2 i: s/ ]& n4 W/ B3 i
" c( h  g6 ^2 _
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。. |# h: ^+ X! a1 H, M6 B
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
- X( L! o) g. C% X5 Z$ `1 X, Ra). 热力膨胀阀有故障,例如, Z' l' V3 @2 `
   1). 流口组太小。$ m) o) l' t5 Y% h) c" `+ i
   2). 过热太大。) A( m9 J7 }% O0 k# v
   3). 温包充注部分泄漏。
: j7 ?/ v  z+ O1 ?0 {$ c   4). 脏过滤顺部分堵塞。( _4 h% \8 Y, Q! t. a, v, ]2 V
   5). 流口组部分被冰堵塞。- `2 H* ?+ C6 W" w3 Z4 Z: R
b). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。1 n3 m0 v$ e6 i& t1 _( a
[/td][td=1,1,273]+ Y' B" T, A" g  ?: S9 e  A. V' H% O
5 I+ o9 x4 m( P/ J& Q7 F/ L; c
分析原因(热力膨胀阀)