【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |倒序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
) H: Q+ M+ Y4 y( p3 y; g' G
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
1 X  |7 e0 Q* \  A8 Wb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
( F  d# R* |9 R: ~   1). 不包装的物件。
7 u& N" X/ U* j3 E3 W   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。1 r, r( S8 N" ~# O) q# R( J% a
安装融霜系统或者高速融霜方法。/ D' B- a) _( E: G0 W# B- Q& C- j! ?
  m5 s1 z; ], D" R, K/ ]% X+ \5 u

8 @) b0 ]! t: y1 v7 f( K7 b建议对物件包装或者调整融霜方法。
. j+ y  O& Y6 \; i6 ?修理裂缝。建议将门保持关闭。2 O* ]" g$ _4 i' R! k
8 H0 l+ b7 a! w$ d/ I( [' j8 w
空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。9 w3 S* S9 s% W+ G' {0 `% A, I
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
' b' \& K& g2 y1 G  v. j2 @- Z) j" s! Ia). 热力膨胀阀有故障,例如+ N1 J% D) c& {
   1). 流口组太小。
4 y8 A5 j# H6 c, d   2). 过热太大。8 V; s/ ~* M' ?6 _1 z; H
   3). 温包充注部分泄漏。8 \' b) Z1 m5 I1 V
   4). 脏过滤顺部分堵塞。
6 h5 Z5 Z! ^5 {4 {  A1 y   5). 流口组部分被冰堵塞。
6 x1 f9 c; V% O: A' f3 P" D4 pb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。- g2 j( D4 M% x7 Z
[/td][td=1,1,273]  u1 w1 n* b0 _1 ^
4 s. p6 \  X) D7 c2 ]" k: z! J
分析原因(热力膨胀阀)