请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
) n% }2 d5 T$ g `" p) ]在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
" e9 ~8 W' X* r% \1 P2 [( k在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?$ u8 p9 Z* M( J/ k( l) f
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?2 A* A3 y0 S# v& y4 z
9 E' P$ Q9 `1 o, W+ g2 f ]在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。
4 A0 D! k% l# A. ]7 V 关键是还要知道一些参数: 2 b- Y, [% i' @
(1)制冷剂的种类
# w0 |5 G# J" \; b4 m C* o' l (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?. C- ]9 q0 v& ^
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。, F" Y+ L+ x3 `. i
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。" X( g! J5 }/ Q6 ]8 }4 g) }
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。
! D, J" b) G- S$ V1 Q0 w关键是还要知道一些参数:
1 y0 _0 \' Z6 J$ t7 v(1)制冷剂的种类 0 ?- @/ t: C0 f8 q
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
2 p5 B* f+ e6 R(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
" W, w6 n, [7 j) X/ ~$ [知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
; B+ \ n; }( p1 t, M2 }如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!' A) r: P, o9 d
1、制冷剂为氟利昂,R22。
6 [2 D0 W3 }7 G! u: H! d2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案
, \7 a" E3 K' @这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
' `( b' F) {8 H8 |( i; t* b$ k5 z机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子+ K: a' i; N5 Z. n6 f
非常感谢你的回答,对我很有用.