发表于 2009-8-14 10:00:28 |只看该作者 |倒序浏览
请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!  U' D& S2 X1 v; X4 ?! l
在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.
7 J: G% h# g- ]7 y* V在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?% S/ p$ ]4 B. I6 @0 ~3 W  V( J
或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
; l5 a; g# @( _, @: t, U. {8 z7 |. Q; g# m& e# {1 W. V( z
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:00:35 |只看该作者
计算一下就可以了。4 }: n; e! f- |" M
  关键是还要知道一些参数:
% d! R& I5 T, ]/ F' S* \0 h- Y  (1)制冷剂的种类
1 f# {: V5 ?/ m  (2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?9 d2 l2 [7 H- z# P
  (3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。3 h  H; X8 K7 g7 B8 h/ R
  知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
9 G6 d0 p% a+ X3 W/ \8 D! D  如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
3#
发表于 2009-8-14 10:00:37 |只看该作者
计算一下就可以了。
. l5 x' U! h- U- @& U5 l% W& U关键是还要知道一些参数: 4 O$ k7 v7 ^; ?; J
(1)制冷剂的种类 ( g1 n. A: b* G6 B  ?1 y  ]- G* F
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
( V: @% \- H: C3 [( s(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。 ( U5 f  B4 R) }2 C- e; |- ?
知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。 : m! U' a% S6 \" s! U- K
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!
; Y9 ^6 D3 N6 u  K1、制冷剂为氟利昂,R22。8 y6 t4 {% d5 [; w5 v. o, \
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
4#
发表于 2009-8-14 10:00:38 |只看该作者
没有人来帮帮我吗
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-14 10:00:40 |只看该作者
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我可以给个答案
9 w* R+ ?! f5 x1 a6 C, @这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
7#
发表于 2009-8-14 10:00:41 |只看该作者
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
+ I, @0 f5 \# ?机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
8#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
你这是蒸发器还是冷凝器?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-14 10:00:42 |只看该作者
回复 7# 的帖子' P1 ~0 E8 L, }" Z# `. z
非常感谢你的回答,对我很有用.3 a- N4 }- E" L! p" U3 o$ C: n! F0 i/ D
也期待各位的进一步探讨.