海水源热泵空调系统运行费用分析:(青岛地区)
' d9 _' i5 j0 ^8 F7 k' G# ^1 x( g" Y1、使用面积采暖耗热指标:节能建筑0.045kw/m2,非节能建筑0.08kw/m2
0 I1 i( R0 b; k* D2、使用面积平均耗冷指标:节能建筑0.04kw/m2,非节能建筑0.06kw/m20 \; Q6 X' l1 d
3、热泵机组冬季制热平均COP值:3.8w/w(冬季平均海水温度7.5℃)
1 F2 J. P  v- D2 L- ?4 P* \# j4、热泵机组夏季制冷平均EER值:4.8w/w(夏季平均海水温度21.5℃)
! H+ K" S+ n& q8 Z6 x# j5、空调面积使用率:70%
) [" T% G5 S3 O9 _( w6、采暖期综合运行系数:50%( T9 y$ U8 ]4 T, S/ Y
7、供冷期综合运行系数:37%
2 a- A# ]- @" u" y4 d8、电价标准: 0.54元/kwh(民用电价)
. C- \  Q+ q9 p) K  o9、冬季取暖季节平均海水温度:7.5℃; @* a  x* W8 i8 o7 p) h; h& z
10、夏季制冷季节平均海水温度:21.5℃7 R+ u1 a. F- z# I. p3 N0 Z+ b
11、冬季取暖季节水泵及末端盘管能耗:30%(与系统总输入功率之比)
2 E3 m' @. ~" r+ w" w12、夏季制冷季节水泵及末端盘管能耗:25%(与系统总输入功率之比)$ d0 x3 _, ~  o( ?6 g: g4 J3 s' W
13、冬季取暖季节使用天数:140天9 e4 ?- d( T: J9 K/ q& u
14、夏季制冷季节使用天数:45天4 L. y( n1 Y) A# z3 H! d+ ]  A5 R! o3 d
A、节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
! L1 M' Y! o4 }(0.045kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈9.78元/m2.a
# P9 S; H; l8 W8 J/ P  p7 rB、非节能建筑冬季取暖每平米年运行费用:
1 |% _1 J0 Q9 h; R7 r1 m* h(0.08kw÷3.8)×130%×70%×24h×140天×50%×0.54元≈17.38元/m2.a
. ^5 Z7 a* a% W* r' _2 MC、节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
+ r* t# O' g* b/ B9 u(0.04kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈1.57元/m2.a9 s2 F$ y( K6 L  a3 v4 w) ]
D、非节能建筑夏季制冷每平米年运行费用:
9 Z( Q! e) o/ }6 L5 ]( x7 q5 [(0.06kw÷4.8)×125%×70%×24h×45天×37%×0.54元≈2.36元/m2.a
' A$ }( L. }( L* d% v; j, p3 p, ^节能建筑空调年耗能指标:21.02kWh/m2.a,年运行费用11.35元/m2.a。0 h( k2 ?9 ]6 T- g! p1 T3 G
非节能建筑空调年耗能指标:36.56kWh/m2.a,年运行费用19.74元/m2.a。