- \/ [/ \9 A: O% {4 a 逆卡诺制冷循环
) P! M6 S' u: M# O" W) Q 定义:设有恒温热源和恒温热汇,其温度分别为TL 和TH ,在这两个温度 之间的可逆制冷循环是卡诺制冷循环。卡诺制冷循环的原理图如下所示:
: R F6 _3 G' S- B 图1 逆卡诺循环
8 E7 v$ P8 g4 p: \! r6 z* {8 X) [ 劳伦茨循环 1 I8 U/ ~( q# v/ j
( \% F/ N- y3 ?3 Y. `! D2 s 劳仑兹循环热源的热容量是有限的,在与制冷工质进行热量交换过程中, 热源的温度也将发生变化,即被冷却物体(冷源)的温度将逐渐下降,环境介质(热源) 的温度将逐渐上升。为了达到变温条件下耗功最小的目的,应使制冷工质在吸、 排热过程中其温度也发生变化,而且变化趋势与冷、热源的变化趋势完全一样, 使制冷工质与冷、热源之间进行热交换过程中的传热温差始终为无限小,没有不可逆换热损失, 另外两个过程仍分别为可逆绝热压缩与可逆绝热膨胀过程,如图2所示。这样, 1-2-3-4-1即为一个变温条件下的可逆逆向循环--劳仑兹循环。显然,实现这一循环所消耗 的功为最小,制冷系数达到在给定条件下的最大值。
' y) }& q4 t% L- K R 图2 劳仑兹循环
1 L8 a$ B3 O* o 为了表达变温条件下可逆循环的制冷系数,可采用平均当量温度这一概念。若用T0m表示工质的 平均吸热温度,用Tm表示工质的平均放热温度,则
* Y( O6 |6 O, s7 X6 P5 | (1) : q& S- v$ y* |/ [% W% c9 q6 d
(2) . N- O- K" I0 {+ w2 g, _
与的大小分别可用面积41562和23652表示,平均吸热温度 T0m与平均放热温度 Tm就是以熵差为底、面积分别等于41564和23652的矩形的高度。变温情况下可逆循环的制冷系数可表示为
' u7 U' C6 X6 Q) u- P0 a! W (3)
q; _1 A& D9 K7 u 即相当于工作在T0m,Tm 之间的逆卡诺循环的制冷系数。
+ } Q5 b f2 G! r6 n! H 劳伦茨循环如右图所示,循环由两个变温过程和两个等熵过程组成。
' h1 e) \3 c/ ] 单级蒸气压缩混合工质制冷循环
" x# G3 p. p) b, X! } 制冷机在实际工作过程中,冷却介质和被冷却物体的温度将发生变化,冷凝器和蒸发器中也不可 避免地存在因温差传热而引起的不可逆损失。为了减少这种不可逆损失,制冷工质和传热介质之间应 保持尽可能小的传热温差。
+ T, a9 k& z; K1 B1 o 非共沸混合制冷剂在等压下冷凝或蒸发时温度均发生变化,冷凝时温度由Tk 逐渐降低至Tk', 蒸发时温度由T0逐渐升高至T0' ,我们利用这一特性,采用非共沸混合工质就可以达到减少传热温差的目的, 如图3所示。极限情况下循环即变为劳仑兹循环。 1 B3 n( ~ @5 y1 l
图3 变温热源时逆卡诺循环
1 q3 V) C; ]" Z) e! f& g+ O" H; e 非共沸混合制冷剂单级蒸气压缩制冷循环的T-S图及p-h 图如图4所示。它与纯制冷剂循环的区别仅 在于制冷剂在冷凝和蒸发晨温度在不为断地变化。
2 V$ F6 }) V' e) {4 U3 i- J. c' z (a)T-S图 (b)p-h图 图4 非共沸混合制冷剂单级蒸汽压缩制冷循环的T-S图及p-h图 o9 |4 _: n5 ?+ d8 S: w
采用非共沸混合工质不仅可以达到节能,而且可以扩大温度使用范围。 |