本帖最后由 上海库宝制冷 于 2009-8-31 10:05 编辑 + q: ]4 V, q, l6 t
, q' O. K2 |, h+ |4 f冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算! J7 W$ s e- `* }
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
7 I% y, ]/ S7 l; L8 E. q+ ]! b q+ t
3 e/ A5 c- \1 n5 W 二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算2 d, }5 H" Y4 k9 e+ d j
1( S$ z0 a/ N) I
& I- w( o3 B0 F- o8 i* d若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2% N/ C5 x, Q( X& x
若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1% N$ O) H9 N5 ]- x; U! |
3* T( p7 ~- r! E
若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
2 Y; o% o* v1 ? {% } 41 m. M3 [, Q3 ?: v& d' w
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
+ e0 A& p' Q+ V* ^8 ~. Z1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
. h2 C1 u1 [( ?8 I& [& Y4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
* p3 Q4 f. B8 o' X: @9 L, ]冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 ! o+ a2 ^2 y2 q C( D- S
' ^* ~ c! p4 d' q
( \( [; D Z# c) {% P- E- Z 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
8 n0 I4 g, r% H) e- E# x 三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
2 h- U6 Q: D( x: ]. Y- H0 F当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算
. E% ~* ]9 i. k+ o! Y0 h$ e3 I; s1 c% M x( `7 A" J" w6 g% d0 Z
/ m0 S1 i# O. }2 n2 C* d6 V" X加工间负荷匹配) O5 g" b& |5 N G s& x$ I
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算
/ e& p, w3 P$ z8 Q/ F17 ]7 l% X5 D9 x6 i
# h$ t$ {6 L" h* S( [: w4 K
若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
1 _. y, k' _$ `% t若V≥50m³,则乘系数A=1.0% [8 c: {2 n5 R# w7 o, j: R5 ?/ [ A
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算8 p: c8 s& S6 K" K3 a) |
1
; y& h5 @* h+ C若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1 2
3 I$ Q# r; Y+ g# l若V≥50m³,则乘系数A=1.0' t7 i( \9 x5 { W. T' I
6 U$ [! R( |; s, x最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
/ X, C- A3 l" }$ W1 [三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。1 k4 L6 p3 L. o6 Z8 a, {" J) Z2 a
当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算" }4 C; G$ Z/ p: \
$ J* ?" Z0 ~1 @; ?1 C$ y2 M# i4 b' M# s! B
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表 |
|