) y+ y4 y/ X$ S( N4 U冷藏库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m³计算) x( ]6 \2 W3 H
1   V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3  V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)% W% C% ]0 O3 y5 z9 z
6 E9 Z$ O9 u* ~9 d
二、选配机组,每立方米按Q0=65W/m³计算二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m³计算
- p3 w+ Z4 k& L4 P1
3 p& g% C0 A9 w- ?1 b
" x$ A  @/ n0 {
V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2
9 n; W! E8 s( z' B' U
30m³V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.10 V& M# N9 o! j5 u/ E/ U
3
6 o! E" B0 r, \7 Z. l% Z2 o2 w' b  s* ~
V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
- f, P2 X' r% V% f' w8 U
4
+ q8 |( S5 ?5 e  e1 V- w5 c
若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 8 Y( D+ K' @" z6 a5 @- K
1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  ' p; P% ?& N$ q8 w6 E1 r9 t
4   若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) 三、 机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。( J. U9 Q2 U$ R9 S
冷冻库匹配一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m³计算 1  V(冷库容积)30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2 2  30m³≤V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1  3   V100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0  
5 W/ X/ ~0 l0 p0 a; K7 ^
" S* L* e; ?" o) k  B! s! @" Y. K7 _( b
4   若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷) . h, c) _; j" q! I$ p
  三、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。
; v; {+ i8 h) H' B& T. n当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算6 M6 t) [- e, e- b& I. w& s4 n- d! V: z
" Q/ e! I& w. U4 ~
) U& e5 n3 u4 Z' E2 s- Q7 @
加工间负荷匹配3 ~6 i( q5 N& l  T1 q$ Y; [5 F
一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m³计算5 w! j* j" ?$ l  Y* l; H
1
/ J! c0 S  a. T% _* j/ G4 W8 O6 ~  J) J% \# c5 }' Q9 P; C
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2# g0 N; r9 {- X4 S
V50m³,则乘系数A=1.0
/ @' d. ?! ?, k4 J' E9 Z( W( \
最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷) 二、选配机组,每立方米按Q0=55W/m³计算- ]3 o/ A7 M4 q
19 ?6 i+ p4 B/ O$ V  f; g% U
V(加工间容积)50m³,则乘系数A=1.1 2
' P: ^1 I. M5 a; V0 m' ~! L
V50m³,则乘系数A=1.08 t0 r% l1 S# V6 b+ e  Y  ^/ O5 _" D

! s" g$ z! P' N& y6 H& N9 C! W. `0 l
最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)5 H1 ?6 I& }! q) u# a$ I7 [. d+ r
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
) ^, J! I4 }" R9 p5 ^当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算
, r, h8 O% @/ t; r# K9 M$ P
' W$ d- T( o3 c6 x2 w! B$ B* g6 B* f) S
* S8 j8 |, l! m# ?
以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2010-3-30 15:11:36 |只看该作者
感觉有点大的似的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 18:53 , Processed in 0.135806 second(s), 22 queries .

回顶部