求助!!关于制冷机

[复制链接]

2

主题

0

好友

82

积分

小学生

Rank: 2

金币
80
积分
82
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-7-31 22:15:48 |只看该作者 |正序浏览

本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至25度左右。用了一台4.8匹厨房冰柜用压缩机,3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为30米¢12铜管。业主要求先将一缸水(约200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!

0

主题

0

好友

8

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
8
精华
0
主题
0
帖子
3
6#
发表于 2010-3-10 19:35:45 |只看该作者
来了解了解..........
7 \. ]+ q, M* f: ~0 r1 c$ }
/ G  y2 s. v3 ?: M% B8 Q1 |: O  `+ q5 T7 a
! r/ D3 z0 x: W2 E

7 |  L, K7 p5 \5 C* g& _8 o, G: L3 Q) U7 Q4 O0 c/ s# i

6 ]$ M' G5 c7 z3 v0 m9 f
7 B- t3 M6 x, o( W; X  p
; v. x4 I/ T# S8 Z" E2 H# X! G4 m7 l/ e( y$ `) n9 u8 X5 N% [
$ i( n& D$ p) z( t. k) K# i

3 K  r2 W" p5 e3 o' @9 c5 I3 t/ F  ?, e1 V" ]
帝武
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

10

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
5
积分
10
精华
0
主题
0
帖子
5
5#
发表于 2010-3-7 23:04:31 |只看该作者
把水降到一定温度后,制冷剂出现过饱和,无法在水中吸热。建议增加毛细管长度!
回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
4#
发表于 2009-3-27 14:01:07 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

95

积分

小学生

Rank: 2

金币
90
积分
95
精华
0
主题
1
帖子
3
3#
发表于 2006-11-2 18:28:52 |只看该作者

一个成功的案例:15匹的机组,可以把3立方米的水从常温降到5度。

2 j* J0 D+ |. @; z, Q9 Q

由此可见,你的压缩机是绰绰有余的,即使是旧机组,即使是明显的不匹配(4.8匹机组用一根直径12的铜管做蒸发器?亏你想得出来!!)也应该可以降温的!所以,我怀疑你的-------

: q7 R5 K! I$ H$ `2 |# ]5 @

1。加氟量是否正常???这和用R12和R22没有多大的关系。

2 q$ l: a% U9 Q4 y! f

2。压缩机是否是好的?你可以检查排气压力是否正常?

8 i- p- y/ ^& w* P+ p, B

3。检查系统是否有堵的地方?

请多指教。。。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

66

积分

小学生

Rank: 2

金币
65
积分
66
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2006-9-4 21:40:21 |只看该作者

你应参考以下因素:

1 r3 i; _: T2 Q

1.水是由多少度降到25度。

# T) ?; E# ?- ~4 Q9 @0 H' r2 A2 c8 [

2.算出200多升水降温所需制冷量,来确定用多大的压缩机和蒸发器。

% g- F5 R3 i T- o( M# G

3.用R22的压缩机和制冷剂。

回复

使用道具 举报