为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

+ W' h6 c4 Q* X% o$ c$ G I( P

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

8 }$ w. t6 _8 r3 [ a" A

1、回气温度较高,回气管保温不好。

5 d. F' g( ?9 l! _$ P+ F

2、系统有空气,抽真空不彻底。

5 s9 e( h4 g# @9 U& _ L; e2 s3 H

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

- F* d6 T+ `" e+ E, G# a

4、制冷剂加的过多。

9 C; e" c+ G u. j; ^( G( R

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

& z! P; v) C/ J7 m" F! m* L

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

* |1 E1 j9 m) u# ]

7、少量却少制冷剂。

, |5 n3 @; ^% `& P1 z# G% ~$ U( i# W

8、热负荷过大。

* o# j7 i/ F, a1 d( O9 M( A5 z; m. f' c0 e- {3 I