求教 热泵问题

[复制链接]

216

主题

0

好友

577

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
356
积分
577
精华
0
主题
216
帖子
221
跳转到指定楼层
#
发表于 2011-4-7 10:58:06 |只看该作者 |正序浏览
有一台16P(两台8P压机) 其中一个系统过滤器锈穿 用自制机大部分R417A冷媒后更换过滤器 然后抽真空后吸入约100ML润滑油 再抽真空 先把的冷媒灌进系统 再用一瓶新的R417A灌注 开机约一分钟系统排气超蚊停机 此时系统高压1.8MPA 低压0.5MPA
! g* H, p* e, S" \3 G# p对比发现此系统膨胀阀后温度比旁边好的系统低很多  然后怀疑膨胀阀脏赌 拆开膨胀阀用氮气吹 装上了还是不行 开机一分钟左右排气温度迅速升到95度后系统保护停机 停机前后膨胀阀发出很大的嘶嘶声  回气管不凉  请教前辈和高手!!
, t# K" {) e* n6 z- W排空冷媒后抽真空3个多小时  再充注新的R417A 还是一样情况 区别是这次膨胀阀后的温度没之前低了/ ?: ]  o: p" i9 I- A; n/ h! M
忘了说明一点 老板买的润滑油是60多块一罐近4升的3GS 不知跟这个有没关系 已请教过几个前辈都没解决 盼有大师指点 感激不尽!
. n( M% C- ~8 a" I) t

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
2#
发表于 2012-10-16 23:35:42 |只看该作者
呵呵你真厉害,佩服哦
' f" w7 i2 t0 R: m# Q& P; e( R
  W3 j1 K* ]" `( p9 Q( `
' M& D  \) r3 b5 \2 c

# t  {5 H) e3 Y/ v$ v- f
9 o) R; J' p5 e6 B3 Y, U8 x
, A6 Z$ `+ G% a, g- o8 B2 u* j7 W: q' ^4 K* c% }, ^
7 }: {) g" b8 }3 I5 {" ^. ]! [6 y8 ?& |

& B% k' S6 r4 M. F9 O, _3 Y; |" ^* W" j  N' ]

) m. [" x6 S7 z, I6 g- {( T  O2 h  y2 A
瘦腿袜品牌stuia.com stwaz.com
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
13
1#
发表于 2012-9-25 12:19:58 |只看该作者
先顶后看~~0 a+ W1 m4 t( t" M' q4 N2 q4 r

! f, f6 b' {! U6 A- g5 ?0 J# |, _* V- n' J4 T( l2 V- i, r: W
# u7 g4 q4 v3 r6 i/ t2 P

4 G0 G- z" }* J) G7 Z- z' l/ s: Q0 j5 `) U) O; b
- i6 P- s  Q5 _9 a9 M

/ h+ ~' L: a8 }7 Z/ Y1 a1 |. g/ {: U" M( E# [% d, c: i. c" Q
0 u" |4 W% z) B4 U
# H* B$ V5 U- c! s5 p% ^0 y

: F0 [$ I( a7 H; l. ^0 R3 N! K& J% J- m& b# H) W1 Q& l* H
装修设计 kukugo.net
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 10:33 , Processed in 0.097116 second(s), 22 queries .

回顶部