设为首页收藏本站
搜索
查看: 3889|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

志高新CMV直流变频多联机应用方案

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-22 06:30:00 |只看该作者 |正序浏览
  一、项目简介* T! U* E9 H" n7 U& d
  
7 ?1 _5 \& q' k; P0 _  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
/ N5 U; s% |( A4 I: e+ W+ f. V# q) R
2 k$ |3 ]; \3 J4 R
  
5 d( O4 J9 M$ F1 x; ]' b6 h  二、设计依据3 r! @) E. W0 p  l1 S: G
  0 d5 m2 i& l- V  g, U+ @
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求
8 E8 C; U- p7 {$ y# N3 E8 L  T  
3 P' r3 X- F% K8 I5 ~/ O8 C9 R2 O7 F, ^  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)+ h% t" L" X4 @+ p: ~
  4 c4 U; t, m, U. _
  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)
9 i8 h7 J; e/ m  + f! ~% D' T; a0 U0 r; c
  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
5 M2 v5 k* l& W% W' l  
) I$ ?7 r$ D' D9 M  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
* S8 {: t" W7 e  
7 }+ f+ r% T% l1 [6 y/ f/ y  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)7 A+ H' u  g* a0 y7 z4 p
  6 s- D: Z: ^* W; _, B% \. Y( F
  7.其他现行相关设计技术规范标准
9 V: b$ F7 J$ S4 U/ y. V" b/ F  
& X( i5 j7 l/ o$ I5 J  三、设计参数
; g. H, r3 R$ S# L9 T7 z/ @$ K
  
- n- W- N# j1 H  1、大庆室外气象参数
- \( |2 M3 g, ?* M. T: F' _# W* E- g: q  L
  y5 v( A0 F; R$ z! E  e$ O+ ~: c; u: I
  , {& B4 E, A( ?, H0 A( y
  2、室内设计参数
) ^2 f* M' E& [% A5 p/ n" v$ o4 Q" z3 c. Z

2 N0 C2 |0 {$ h% D0 e  e4 m* i/ k' o5 e  
. @& q# Z; [7 c  四、工程应用说明
  o( S6 b( j' M
  ) {) f( D- I2 f: Y
  1、冷热源确定
2 m) y/ K3 s8 s& c. o  6 ^) ^7 [. M, |% k( J1 C
  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。/ ?) w" J8 g) R' g% k, ?
  , q: P  g% N1 L
  2、负荷确定
" V8 C, A8 b- |0 ~, ~  9 M- T  O8 o2 A7 n5 F" S' g
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。5 Z# U& O7 e5 f* m1 I( g! z& a
  . B9 [- |* o* B# z7 v
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。
+ v) j# e( ^# C1 T# f% b  
4 \- P# _0 v$ _  3、系统主机
3 \( X- T$ I7 n( c4 C1 H  / h* ~% W$ [+ o& U3 M
  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)& ]. C! B& M% n. J
  
2 r' }& p, i: T9 |! _, ~# C" Y  4、VRF系统室内机! ~+ C# g5 H; c
  ' ~. W. S3 s% f; }4 [
  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。8 n" n- _) {2 ?) q
( C; ~( b& J, l  V/ R  B/ j' V$ K' v
$ Z  q0 W" g0 |4 S
  
) Y" ]% `* `/ }, ~; z, X( S  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。; C6 g* M5 A" A( d8 ]: Y
  
- \; x! K: ~' x! t8 U: X  5、智能控制; A* k: V9 L# ^4 H! k3 }! X
  
. b3 a6 b; R7 j  I7 r  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。3 b6 O" V2 c! l0 }5 f; ~
  ; I6 s% m* _, L% _
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:
1 B; \. T0 O9 W" U! ?4 S  [& {' U. g2 o8 r

0 }9 `- P6 R9 V/ o6 j  
! y6 X4 z4 a9 u9 n/ `; }  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。5 `7 \0 i: u! N! D# S
  # O9 R3 l9 G/ ~- n
  五、总结
8 n' b: h+ j- e- W2 C3 V- u! h' V
  
% y  G# F6 T) z6 \  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。$ B, |5 Q( {4 G

9 _. s/ X+ b3 \3 B" @# }0 m1 |) e" l7 C3 P1 x$ E# l  {' ?6 [
  , Y; M: j! V1 s. V' p4 l" R
  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
8 b7 u& r9 C7 v6 Z/ d  o/ u3 y, O0 W6 U' \: E1 T& @9 _. }

) C# _0 Y9 o+ y  $ ^4 w7 E# e& D# R$ d
  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。
5#
无效楼层,该帖已经被删除
4#
无效楼层,该帖已经被删除
3#
无效楼层,该帖已经被删除
2#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 13:50 , Processed in 0.113359 second(s), 23 queries .

回顶部