一、项目简介1 k' I4 i" _: U8 U, J" c; d
4 m e, R5 S1 M2 v& H6 ^6 g7 j 本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。
! C% ~8 _( }* K! X: \$ ?. T1 `: Q( i1 x) Q
/ A; r1 G% Z w- |; f: V$ x & B0 U8 L* m' {7 l+ R. B: o2 J. ~3 T
二、设计依据9 ~+ G' O% O L$ q+ @
# M' H9 [' e4 t' X 1.建设单位提供的条件图及业主的要求$ w4 V. V( }5 t2 O: u& j+ C
$ y2 c% c+ T3 Y& q. }
2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
/ w" P+ ~' D8 z+ c, q. Q $ W, J4 W2 {! @& b8 [; D" l4 O
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002); q; e% }2 \* A2 }% p/ w
6 f, ?+ I% B( [% S$ }7 F
4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)1 Z9 a: f$ I) T
4 {3 y1 Y) i4 Y3 e 5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005
3 y; }/ V' T8 l2 ?* _ 2 @3 h' A1 Z2 {$ K: {0 p
6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
U6 G s( E$ \3 a $ f8 z6 S/ j! r, f
7.其他现行相关设计技术规范标准' R4 N* V: [: P; Q) g
, ~" R" J6 N, u; | 三、设计参数
. T' T2 F5 e' E. t
' s% v4 E) ~" x* ]# k* g0 o; A5 J& c 1、大庆室外气象参数. H ^) c( h2 Y: O6 b* J# H
; \9 \( e* @$ D
+ F3 z7 @. o1 z6 Q7 v' Q( ~
2 s/ S$ h! T4 B$ }3 V 2、室内设计参数. b4 ^" D+ p& ^. N5 Y N' X
% X+ }, T. z: {4 m2 n
+ s+ R5 O# ]7 A9 O# k; D2 e. h" B) |7 A ( a" P! H. Z5 U4 I
四、工程应用说明4 |4 k2 a& G& q$ k3 f! t
0 R* L& y) o" u5 g _, P' D7 M
1、冷热源确定$ J* o) R- ?5 E3 A
( K x$ N# x3 h2 `
本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
& k5 z/ E) H' w* }
$ C2 S4 _4 L0 Y7 {# ]1 T 2、负荷确定
9 ?! T% H+ j9 f- p8 h0 t; j/ O
. _, F* {, A) v5 w4 b8 \4 J6 e' w' j 负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。, m$ }2 b! ^, m8 j
" x* L/ E- q; n! f 经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。
* a6 q8 y) W5 w, ` ; F4 q- M1 |2 T3 u
3、系统主机% u* _2 l/ ^; o
% j; I, U7 b5 n, l* l 行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)3 }" P. N. n. ~# z: K
: z2 U0 [" _. H* a( k9 w M. W& H' M 4、VRF系统室内机: P7 _, f/ g! g3 _ k" t, \. A
% r' p1 D3 ?1 t. Y. }" x2 j* | 办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。
8 V7 f# p. j' d0 x2 z
) ~$ }* p9 m/ V' t- ?8 x0 W
0 y, j7 l3 U* M+ H+ v% n : ?7 U6 L( J- }* n3 p H( I
室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。
j! a) e+ `% r( }! p
! p/ [: k. v, [) ^' ]8 {0 O 5、智能控制) o1 ]6 ?# y4 u1 L/ j3 ]! I! ]5 B4 B
1 y+ K3 F6 r$ I
本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。* R* e. l- ^$ q, o
9 T3 N: p1 {4 s" [; P3 R 志高CMV-NET系统结构如下图所示:
8 `; h* |$ e. |0 S3 z) N3 n6 R% C) u; _ W7 ?: S
& ^; r2 s. D/ Y, W5 t
3 ^, C$ a" b& k; d
志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。5 l! w; V, w o# e
6 L: j! w4 o) U0 `/ y 五、总结' Q5 u4 G; r( z6 ~+ W
* y0 q5 C# @( q* R 本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。
' T7 V& d, P4 V% q
- i6 L8 R) Y$ {3 h% J* l* B/ t+ b! Q8 Z0 h+ J- f9 I# P& `% I
3 ^, m# `/ m2 ~ 本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
% @( L& E% E# T% P5 U1 d& @- M
( J* F$ L, Z; R0 R& @" W3 U1 r) o5 @. H
3 l2 A7 C, l/ E* Z; \% S 志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|