设为首页收藏本站
搜索
查看: 3888|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

志高新CMV直流变频多联机应用方案

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-22 06:30:00 |只看该作者 |倒序浏览
  一、项目简介
; o; U, E. s2 Z& ^% g" x* U2 q
  
& ]+ _! ^+ H6 `( R  本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。; W3 H3 f. Q" r) G: E9 k
. d$ Y* j; {1 d3 D+ R$ |" m

% E: f. F% M& @9 X8 l; H  2 I1 A7 K3 p1 b/ @
  二、设计依据7 s. f4 i/ x$ N" O' t! B0 ?
  
; B, K9 q) Q8 e# T! j* ^
  1.建设单位提供的条件图及业主的要求$ S5 q+ }! f% r0 w
  5 ~( v2 L9 o! N: u$ O. E% I8 a
  2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)) ?& a) ~1 V& _
  
7 S  ~% d/ ~- L. I- ~  3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)2 p7 _; p. \. H# @: w
  
. o9 F0 O% b5 A+ @- e  4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
2 d! n5 A/ p7 A4 a$ r$ G* D" t' j  
3 b! [" J# Z0 O, H  5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005( j' O  Q* w1 d! U5 d" H% j3 e9 o
  ) s( n+ }! a# d4 y8 [
  6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
) {5 r5 p& J( V0 \6 b  
* f: V4 f! @8 E/ Y' Y5 ^3 Q: W  7.其他现行相关设计技术规范标准7 ~" ]" @7 n" X3 ?, B( }
  
! Z* M" G% ^! [; O' M! s+ M5 D" D  三、设计参数
" \) o9 m4 S0 ^3 W
  + |" i# u. [; q
  1、大庆室外气象参数  ^. V$ @7 l# b

8 @, \/ F3 `6 \9 z/ `: {% F4 B9 Y0 N; n0 Y& }4 P. G- m
  , P  s3 x! L& b+ `" T  T5 v/ j
  2、室内设计参数
- s' p5 g% h& B$ I, o
; G' M% X& C( C% o. N1 ^' e" L. f! I$ U
  * o- U& M6 h# P% l% v0 R1 Q
  四、工程应用说明2 s2 ?$ ?% ]0 j5 t
  ! i2 u0 c3 I$ X+ F
  1、冷热源确定
" |8 Y; L6 c& [5 n0 F  
4 |3 \. ]$ c' ^. K  本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
$ X2 m8 d0 C. W/ g& v- [7 D  + P1 d( j% `' ^+ G
  2、负荷确定
8 k+ u+ w+ o  k1 I1 H  $ q7 Y5 p' B7 f
  负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。2 r( E5 ~  g: `3 V
  + G# Q8 j8 j6 N; G* }
  经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。. [; H1 D3 v( W6 i  p8 z
  ( g. \6 J2 l. v2 D% j
  3、系统主机
# i& W2 X- U: X8 T3 I0 N  
$ T" H  Y4 Z$ i0 z  行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
; R+ ^7 K0 n& I8 I! u* c5 N+ Z( b- d  * d- g& Y# M; ?5 K  n/ t
  4、VRF系统室内机" h- Z5 `0 Q) e+ L' q. l
  
7 r/ {5 |1 m5 _" S3 ^7 Z- D  办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。
/ n7 Z: \9 |, d5 o8 e$ x, ~" f$ E' z. i  ]4 w
0 @4 f, {% O; M% v0 V5 k8 Q
  ; q8 u7 E& j' Z' o
  室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。% w6 Q" c- x3 R  F( u
  , F. T% V' K  Z3 o
  5、智能控制
  Y- E7 p3 |9 `, @! B7 Z: p  
( J6 G6 [$ h; _9 U3 c  本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。( p9 s) V5 N3 \5 ^: O
  " h7 C$ o' J0 ^9 f% d
  志高CMV-NET系统结构如下图所示:
' T2 K+ \% }4 L5 u* }. L) L
; K; y1 s  `) Q1 H8 O4 S
$ P: x; [4 q/ X* D) [3 N' O  
% t, D% g+ [- h9 {# R: I% Y  志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。
+ R% y. \. Y7 d- x- H* @& @- B  
4 \6 ?  @6 ^0 n8 H$ n# m- e  五、总结) v$ q! {4 O  a3 g
  ) m0 s1 ]: N- q0 r
  本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。
2 V. q7 c1 w2 I5 `& \: F" d8 f1 l5 o) `/ r
# I$ Y" E+ c5 r/ P1 E+ ]+ u
  
2 A3 X9 ~, M3 M2 X) j! E( O  本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
/ ?2 g. p8 k& j$ E
6 k. Y9 M# E, I! R& C: D  q" R$ w3 n0 p
  
& ?* s1 S$ V/ b: e0 c0 z  志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 12:57 , Processed in 0.111397 second(s), 21 queries .