一、项目简介
; o; U, E. s2 Z& ^% g" x* U2 q
& ]+ _! ^+ H6 `( R 本工程名称为大庆龙南医院中央空调工程,项目地址位于黑龙江省大庆市让胡路区龙十路。项目建筑包含门诊楼和急诊楼,建筑面积63250平方米。空调使用范围为1~6层,房间功能主要分为医务办公室、处置室、药房、检察室、住院观察室。; W3 H3 f. Q" r) G: E9 k
. d$ Y* j; {1 d3 D+ R$ |" m

% E: f. F% M& @9 X8 l; H 2 I1 A7 K3 p1 b/ @
二、设计依据7 s. f4 i/ x$ N" O' t! B0 ?
; B, K9 q) Q8 e# T! j* ^ 1.建设单位提供的条件图及业主的要求$ S5 q+ }! f% r0 w
5 ~( v2 L9 o! N: u$ O. E% I8 a
2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)) ?& a) ~1 V& _
7 S ~% d/ ~- L. I- ~ 3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)2 p7 _; p. \. H# @: w
. o9 F0 O% b5 A+ @- e 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)
2 d! n5 A/ p7 A4 a$ r$ G* D" t' j
3 b! [" J# Z0 O, H 5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005( j' O Q* w1 d! U5 d" H% j3 e9 o
) s( n+ }! a# d4 y8 [
6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
) {5 r5 p& J( V0 \6 b
* f: V4 f! @8 E/ Y' Y5 ^3 Q: W 7.其他现行相关设计技术规范标准7 ~" ]" @7 n" X3 ?, B( }
! Z* M" G% ^! [; O' M! s+ M5 D" D 三、设计参数
" \) o9 m4 S0 ^3 W + |" i# u. [; q
1、大庆室外气象参数 ^. V$ @7 l# b
8 @, \/ F3 `6 \9 z/ `: {% F 4 B9 Y0 N; n0 Y& }4 P. G- m
, P s3 x! L& b+ `" T T5 v/ j
2、室内设计参数
- s' p5 g% h& B$ I, o
; G' M% X& C( C % o. N1 ^' e" L. f! I$ U
* o- U& M6 h# P% l% v0 R1 Q
四、工程应用说明2 s2 ?$ ?% ]0 j5 t
! i2 u0 c3 I$ X+ F
1、冷热源确定
" |8 Y; L6 c& [5 n0 F
4 |3 \. ]$ c' ^. K 本工程建筑门诊楼共6层,房间形式主要为办公室和观察室;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将整栋大楼的空调分成多个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
$ X2 m8 d0 C. W/ g& v- [7 D + P1 d( j% `' ^+ G
2、负荷确定
8 k+ u+ w+ o k1 I1 H $ q7 Y5 p' B7 f
负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。2 r( E5 ~ g: `3 V
+ G# Q8 j8 j6 N; G* }
经计算,门诊楼空调主机制冷量输出4950kw,制热量输出5154kw。. [; H1 D3 v( W6 i p8 z
( g. \6 J2 l. v2 D% j
3、系统主机
# i& W2 X- U: X8 T3 I0 N
$ T" H Y4 Z$ i0 z 行政楼1~6层每层6个系统,主机放置楼顶。1层空调内机与主机的配管高差最长,制冷量衰减率相对最大,故主机超配比例应相对最小。(由于VRF系统属于一次冷媒系统,因回油等因素对室内末端能力输出能力的影响,故应考虑因配管长度和室内外机高差导致能力输出的衰减,这也是很多VRF系统工程应用时忽略的问题。)
; R+ ^7 K0 n& I8 I! u* c5 N+ Z( b- d * d- g& Y# M; ?5 K n/ t
4、VRF系统室内机" h- Z5 `0 Q) e+ L' q. l
7 r/ {5 |1 m5 _" S3 ^7 Z- D 办公室、阅览室等房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。对于活动室,休息厅这样规则的大空间采用四面出风嵌入式室内机,送风辐射范围广,气流组织好。
/ n7 Z: \9 |, d5 o8 e$ x, ~" f$ E' z. i ]4 w
0 @4 f, {% O; M% v0 V5 k8 Q
; q8 u7 E& j' Z' o
室内机均为带电辅热机型,保证冬季恶劣制热工况条件下室内制热的良好效果。% w6 Q" c- x3 R F( u
, F. T% V' K Z3 o
5、智能控制
Y- E7 p3 |9 `, @! B7 Z: p
( J6 G6 [$ h; _9 U3 c 本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,还为该工程量身定做了志高CMV-NET空调网络管理系统(Network centralized controlled),通过高效合理的智能管理功能和自由的管理方式,满足大规模的集中管理要求。( p9 s) V5 N3 \5 ^: O
" h7 C$ o' J0 ^9 f% d
志高CMV-NET系统结构如下图所示:
' T2 K+ \% }4 L5 u* }. L) L
; K; y1 s `) Q1 H8 O4 S
$ P: x; [4 q/ X* D) [3 N' O
% t, D% g+ [- h9 {# R: I% Y 志高CMV-NET系统,采用CG-LINK连接方式将空调系统与电脑连接起来,业主可通过电脑实现空调系统的自动控制,功能强大,操作简单。可以轻松实现室内外机控制、设备监控、运行统计、能耗报表、日程管理、故障报警等一系列功能的管控。
+ R% y. \. Y7 d- x- H* @& @- B
4 \6 ? @6 ^0 n8 H$ n# m- e 五、总结) v$ q! {4 O a3 g
) m0 s1 ]: N- q0 r
本项目中的大庆市属于四季分明的地区,对空调主机制冷和制热性能均有较高要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季和冬季恶劣工况下,依然能保证良好的制冷、制热能力输出。
2 V. q7 c1 w2 I5 `& \: F" d8 f1 l5 o) `/ r
# I$ Y" E+ c5 r/ P1 E+ ]+ u
2 A3 X9 ~, M3 M2 X) j! E( O 本项目中,整栋大楼的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频多联机,将空调使用区域划分成15个独立的VRF系统,通过志高CMV-NET系统,可以对整个项目的室内外机进行控制和监控。
/ ?2 g. p8 k& j$ E
6 k. Y9 M# E, I! R & C: D q" R$ w3 n0 p
& ?* s1 S$ V/ b: e0 c0 z 志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|