设为首页收藏本站
搜索
查看: 3083|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

制冷机房的布置要遵循什么规则?

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-12 11:45:27 |只看该作者 |正序浏览
设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
5 c$ P" d  p+ Q) [% {( u2 t5 M9 _
1 Z1 u  ~/ `  r; q  t* f3 g20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。
* r) d. I$ F# K5 I. x设备层内管道布置原则:% w9 Q5 o. a/ A" c; R/ i* M5 c
离地 h≤2.0 m     布置空调设备,水泵等/ ^9 [' y' p/ S
h=2.5~3.0 m       布置冷、热水管道$ d5 R' u' T+ s4 `8 J
h=3.6~4.6 m       布置空调、通风管道  \+ `3 }( S. |6 ]/ |3 f4 d
h 〉4.6 m         布置电线电缆
4 Q2 N7 h5 l: F; h$ K/ h( ]/ V1 m; a0 H# U2 U& z! i

8 |! L1 w2 w/ p- w- w
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-6-26 13:14 , Processed in 0.140377 second(s), 23 queries .

回顶部