设备布置应符合工艺流程、安全规程以及操作方便的要求,并需要有适当的空隙,以便设备部件的拆卸和检修。同时亦应考虑到尽可能布置紧凑,充分利用机房的空间,以节省建筑面积。机器间内主要操作通道的宽度应为1.5—2.5m,压缩机突出部分到配电盘或分配站之间的距离不应小于1.5m。两台压缩机突出部位之间距离不应小于1m.。如轴承同向时,能有抽出曲轴的可能。非主要通道的宽度应不小于0.8m。
9 G7 C/ C4 s [1 t; [' \8 r3 z* x% N* A( Q; D
20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。7 a( }. _$ Y# M& u$ h0 T, H4 h9 F" W
设备层内管道布置原则:0 X$ V3 n( t/ A. m
离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等" b7 }; O% Y8 P2 r
h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道) e0 n, H) s, B' E
h=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道
! u) u4 O, A2 m& Lh 〉4.6 m 布置电线电缆/ P& i2 c1 ?4 N% L ]" t
8 ~& p' A6 }6 l M9 I B
3 F9 a) ~1 c0 j3 U |
|