一、项目简介% J" @- [. W1 B, K ]+ W1 Y
1 R* j8 i6 Z! {
本工程名称为攀枝花红山国际中央空调工程,项目地址位于红山国际社区四川攀枝花红格镇。项目建筑包含123套精装房,建筑面积约15000平方米。
2 n6 L p# \8 K3 `8 I
9 j! l K E' J" P y' Q( |$ V 8 k" |0 F$ A- Q2 C5 y
) k% ]8 q( M; X; _ 二、设计依据
0 j2 k6 f' D$ h
* A k5 J: l9 f/ Z& ]: S 1.建设单位提供的条件图及业主的要求
* F: r7 c" }4 b! d8 s! I8 Y: l; J
( A9 L' `" @" }) J u 2.《采暧通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)% k9 k4 G9 W" B0 @# w9 w, u
$ c6 D* l( _; H6 X4 g6 m. b
3.《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002); @. Z; t$ [* ?& p" M6 O2 ?
- ?" v2 G' ^6 w 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)6 R: x8 ]8 U7 ]$ @+ s" p$ e
5 t; i0 Y) I- m/ y1 G; M
5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 P5 i. A6 S/ q# e% p }6 I
7 ^' `, y ]! |- C- i; c( H
6.《实用供热空调设计手册》(第二版)
; ]1 M6 K/ k1 j0 u7 f
# Z# v/ Z- K. r3 e9 f; N8 k6 F 7.其他现行相关设计技术规范标准
$ P7 \2 Y# t. r5 G( S5 D1 Q3 X% W
/ o3 p: [4 e- d 三、设计参数
" p2 O% `, C2 _/ @9 T
8 M6 f0 e+ g1 r, u* W3 U 1、大庆室外气象参数
; v, K. R8 E* s6 r7 V- j) q
6 E* k4 |! n0 v2 ^- k; _: T' H0 Y ! `' r- y0 L: q) [; J) i9 H
2、室内设计参数) \. B8 g" |/ t0 R; k7 s
0 t6 O5 R0 |9 F 7 A7 ?2 I# m/ i
四、工程应用说明6 Q+ L: i* {5 u% ^" V. ?( l
" |/ J3 v8 ~( g+ `! q g' G 1、冷热源确定% U( o) t" E7 W% {2 H6 W
: ]' h% X8 a9 P" |2 b8 j 本工程建筑共16层,房间户型主要有5个户型;考虑到空调系统的灵活控制、运行节能的要求,而且建筑的层高都不算高,基本不会影响多联机配管的设计。故本工程采用变冷媒小多联式空调机组,夏季制冷,冬季制热。将每套户型配备一个志高CMV多联机系统,每个系统单独控制,低负荷运行更加节能。
: I2 e# r: D1 u; \ : r( |2 _. @' ?
2、负荷确定( c7 V" k9 e8 T' j0 y
9 u3 D* @2 P- z- o' X: q
负荷采用逐时负荷计算法,根据房间的朝向、围护结构、人员、设备、新风渗透等参数计算在各个房间的逐时负荷,以当日逐时加权最大值为设计值。既做到满足房间空调制冷、制热输出要求,又不会超额配置,导致能量的浪费。/ O* X" [+ k5 A- H+ G4 f
) |0 N, b9 u9 R$ q% A, {. ]
经计算,整体123套主机总制冷量输出1341kw,制热量输出1566kw。
6 l# I' h0 o, O
2 K/ B0 n: {1 i* G 3、系统主机
/ D: N8 ~) Q# U% r% H 3 g3 L5 ~/ y {+ Z/ d/ R: l
主楼每户1台主机1个独立系统,主机放置侧位放空调专用处,简洁大方实用。9 G. G, x# B0 a6 [
, ~6 l# N; S' K0 F VRF系统室内机, `4 T$ q4 t6 T' i' M6 K* N" q H% N
* j9 M% H0 d* v* X/ Q' K- c, i 所有房间的室内机主要采用暗藏风管式室内机,隐蔽式安装,风口采用双层百叶形式,每个室内机均安装回风,低噪音运行。
; Y" s4 {! q# a
% u+ o/ T/ t4 x; @2 ~# K7 i$ g $ l3 Z' x7 O3 h
F0 z2 u* M/ O/ Y" g0 R9 i
4、智能控制
: Z+ \7 H& ~5 Z# G! k
, r& t7 ]4 k$ F0 r6 q& v" j- C) p( [ 本工程空调系统除了每个房间具有线控器或遥控器进行调节,时尚美观,使用可靠方便。
6 O" Y) x# i2 w! R
2 K# U" t$ P5 |! l! H7 P) v/ z* K 五、总结
! s! V4 Y" a2 v/ \: Z9 T 5 D7 s" I- i0 R$ w: ^- J% A
本项目中的攀枝花市属于亚热带气候的地区,对空调主机制冷及长期稳定的可靠性有很高的要求,志高多联机制冷工况环境温度范围:-5℃(DB) ~50℃(DB);制热工况环境温度范围-20 ℃(WB) ~28℃(WB),在该地区夏季恶劣工况下,依然能保证非常好的制冷能力输出,并且质量稳定,易于维护。
! y0 v' {7 C/ k# c" u$ T ; B, `, W/ x& o: k+ |0 m
本项目中,每个户型的空调同时开的几率较小,且各个使用空调的房间时间段、频率也都不尽相同。根据该项目特点,选择了志高CMV直流变频小多联机,将空调使用区域划分成123个独立的VRF系统。0 H, U) f; J9 p. g& ?; [1 q
+ }6 V! q( q2 Z6 o1 U
3 V( b& E6 {$ a , G7 W+ }4 I& ?
志高CMV直流变频多联机组采用R410A国际环保冷媒、大排量涡旋压缩机,比普通压缩机省电8%。行业领先的180°正弦波矢量驱动技术,输出平滑稳定的正弦波电流曲线,效率提高15%。配置高效Brushless直流风扇电机,比交流电机效率提升最高可达45%,综合能效比IPLV(C)最高可达5.32,更节能。同时,系统单管配管长度可达200米,主机与末端最大高差可达70米,使本工程的安装变得更加灵活,制冷制热效果更强劲。 |
|