一、选配:
/ L/ i+ z: C2 T: P
% ^& o/ U, ] h 根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:+ ?, N4 l& y& W: w# F% j
. { R, \, x8 I8 z5 r( B
1.1确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;. n" U+ V# q; Z- P2 o; [/ o
1 w9 ?. i8 j% y s" N; e I6 W. b$ g, g 1.1.1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)
]0 M$ U, ~0 m1 e
3 {& y) f8 Q5 K2 t; R0 A 式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar) o—蒸发压力,KPa。( }- j" S) }' q% Q
+ x( {5 r7 j2 }4 Y* m! \
1.1.2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。& W+ P2 P# g Z3 [$ Y2 Q
7 b8 ~' r" J) L# f; `+ h
1.1.3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
- O! Y2 {9 n0 V
4 T- e, X* k# s/ F (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
) H) f$ V9 u, g0 M4 c% P& {: O
/ M; y9 s5 C4 l% w5 b (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;- p+ b5 ^3 H( n! Y
- n) Z1 [/ a- j' T. |9 m (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。 u5 |: x" j- S2 b
![](http://www.zhileng.com/uploadfile/2014/0912/20140912095707674.jpg)
, u7 C3 l, C; b* q6 ] / ?8 K1 D- w' C( w8 g( \/ o4 {( S
二、安装:, E) c1 k6 _6 L( m/ D) A, d
$ o7 C0 B# T* q) f6 M% ?. O 2.1安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分;. C- L+ ]2 k3 W. \
9 Z2 A- ?9 d/ O8 c 2.2安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
$ c, } [5 r+ D9 j/ _! [$ D1 A
/ Z( p/ @' v4 g% c( e5 X3 }) [ 2.3安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;
3 ]/ s' i0 d1 q3 s$ g
3 |2 }9 z* k5 |- [* ]. M 2.4感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
5 C: L! Q7 H8 a" [9 k4 D2 K% @ 6 V, T: ]! C- |2 q
2.5感温包绝不能置于有积液的管路上;/ l1 L" K% U1 n
# s! _0 y4 R5 n. x6 L. n 2.6若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
- }- `2 I) q% N% e6 K
4 I0 P: R) E2 K6 X4 w4 g7 v 2.7感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;, O- y3 m i4 b+ j9 |/ o$ _
( I7 u/ B1 g M3 N z4 F! Z z
2.8当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
9 o9 {5 c& c# J: {# F
5 _8 u, z" u" N; V/ o3 f/ ~ 三、调试:% s4 N4 d& _5 v" ] f) E4 B
0 y( S1 X5 L0 Q: Q4 a- k
3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
; j" Q; q5 G3 `; s R# ~) c. G 2 {4 d3 w2 |- v; h
3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;2 \- w' [- Y) P% F! R
4 O/ f5 ^. t5 l( z8 F 3.3经验调节办法:转动调节杆螺纹改变阀的开度,使蒸发器回气管外刚好能结霜或结露。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴冷的感觉,此时开度适宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露情况判断。 |
|