  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。5 ?% B* S$ d# l, P
  
* E9 f$ M6 h# ]0 u3 d; u- q  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:
" D/ R' z& ?6 u& K, F3 {2 ^  
) T5 f6 j- A' F% R6 N/ g7 G3 c# N: m  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。" a7 S' y& Z; q' V
  
% ]% ~1 A3 X5 o5 m  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。8 p, @/ j' D* Y& I6 _) [- n7 f* |

- U: _; I% y% E; I, a
# K3 k) M7 q7 P9 G  
% ]" _% j: a9 q; @9 t, Z2 o  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。
8 ~' e2 M+ X: g4 z# U% D  
' r- A1 \7 w- N# t$ m8 }  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。