  一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;9 Z7 x$ Q) U/ G7 W! L/ d
  
4 j  S' h# A6 g" z8 b* F  二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;
) u- Y8 G( x' f( X2 \. v" g  
0 M! f+ P  _! |% d% A3 J& \  三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;+ D) f. m8 W  G1 U" y
    : w  j6 @3 ~) j( z
  四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位;
$ Y  D2 ~) e+ ~  C6 C* B/ l9 c; f8 P
' `( i; U4 Z$ H# v% S
  
( B7 l8 Y) t- A. w' w" g  五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录;& d: o: C2 U, C* y: |
  ( ?, @$ M/ n  p" b0 w0 j- X3 J0 h
  六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注;1 J$ g$ H6 y9 Q# i1 W
  
) b' K3 j3 U( ]! F) Z& e  七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。