- 注册时间
- 2013-5-2
- 最后登录
- 2015-1-4
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 87
- 主题
- 85
- 精华
- 0
- 帖子
- 87
- 金币
- 0
- 积分
- 87
- 精华
- 0
- 主题
- 85
- 帖子
- 87
|
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。: s8 C( f& G3 I
% \; A1 d: s# k& m: M, }. ~
9 f" E, H1 f1 _! y( l! S 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助:
2 H) x( |) Z" Y& l' }
) a7 E7 V7 Q G; G9 {( { (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。
8 J& V. i) {' b1 z3 \, h
2 S b! s/ `/ }0 [' L3 y8 @ 解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
, I4 T3 X; q9 q. a* q t
/ b% s/ E8 h% Y! x; D (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。. r3 O7 _4 m# i+ Z* G
& ?3 W5 W, y' E; a& w
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。, ~9 _$ W7 R& V j* _
( A$ n$ I4 e3 ^6 a' K8 W+ b% v (3)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。
, x7 A' ?3 n* | 5 D8 t9 M- S+ ^4 s- h/ U/ e3 A& ~5 |
解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。/ p6 P' A1 r b* L$ O) b2 j
5 T& E+ t& i! X
(4)冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。
; _6 L; u& x4 f2 p/ w
( a: E+ [; S$ L0 H 解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。7 G# X- E+ @0 X3 q0 W1 c% ]
" r& e6 w9 t o8 B8 Z' c (5)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。8 s* \/ A; B) ]) i% n# Q
" G1 v6 Y! \1 h; c% q: [, X! A 解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
+ M& u7 {0 A# V2 Z8 q4 S4 C' x/ n4 Q : s4 }: P, k7 \" a% {
(6)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。: E. L- P/ y" r6 l
/ H6 @6 x0 y3 |
解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。 |
|