一、冷藏库冷风机的匹配:
, I( V+ ~( N1 G, |' q% ~5 K3 f" ?   冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。4 p) G5 o* U' U! M! K7 L" m
- _3 {0 w  a4 C
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
- R( i* }$ R; A% N! {( x 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
% {5 N" @) V* G: i, T1 u/ G( h5 r* h 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;/ P4 A: u- z3 y" j3 Q9 @& N
4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
- V" u$ }9 C, N% ^1 ]# Z% a+ p 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
! ^4 K7 C1 b% w. v
二、冷冻库冷风机的匹配:
( x/ n( C4 u& N1 J; l   每立方米负荷按W0=70W/m³计算。
+ t' ]& X, |& k. N
4 `/ s+ J* O7 Y  Z% g 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;! B: ]% u% }6 C+ _
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;" d( z7 E/ \/ i" m7 `9 D
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;- {- P0 T# C+ O$ P
4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) , K( N9 U& `0 _( e
5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。

& u( u$ n4 _# k# _9 o1 d) h# T三、冷库加工间冷风机的匹配:
, D: W5 z. n( `   每立方米负荷按W0=110W/m³计算。2 ?5 ]4 v8 `8 B$ I( }3 z

7 k+ B9 _- w9 X2 T. W  X6 H 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
( i  C. q* y4 r# C/ r0 Y6 c& j 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);8 G0 r- q6 o+ I
3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。0 c0 L2 R. w+ c9 u  V
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。