- 注册时间
- 2009-5-26
- 最后登录
- 2009-8-5
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 171
- 主题
- 35
- 精华
- 0
- 帖子
- 41
- 金币
- 112
- 积分
- 171
- 精华
- 0
- 主题
- 35
- 帖子
- 41
|
一、冷藏库冷风机的匹配:
( V: n% K2 t$ f6 } 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m³计算。
; r4 [& u/ J: `$ F8 t; B5 D$ s) G/ d( r
1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;. @0 G. U" Q w5 J
2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;. ]7 v: i: t M+ G: R! N! |7 Q- @, x
3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
8 n$ K5 G8 C, X+ |# q+ W% f9 X 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);- x* ?# V( g9 d0 J0 u
5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
* x1 U1 N! j3 t) L0 h, u& b" ~二、冷冻库冷风机的匹配:
, B; i X8 |9 c& v' V: W 每立方米负荷按W0=70W/m³计算。 y3 R- f4 w& z. P& E1 i$ U- O
3 `4 n4 X ~; r2 r, c 1 若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
: f. }0 D! B9 r: \4 t7 Q; J 2 若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
% R9 @+ U3 w5 F9 o; h% J" ] 3 若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
' w4 a6 j# o# l 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
4 ]; j, n9 y( _& E' Z5 U 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35ºC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30ºC蒸发温度计算。6 z' V/ m% o6 ~' W
三、冷库加工间冷风机的匹配:% k/ c' \3 i7 \0 w, E
每立方米负荷按W0=110W/m³计算。
5 x2 Y# ]$ I4 g, a' m/ s% B
/ f. p5 c+ j6 O n- J 1 若V(加工间容积)<50m³,则乘系数A=1.1;
3 u/ D, S- p$ I 2 若V≥50m³,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
) c& P6 v; d! r3 z 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。
1 F% b* m& | M+ s 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0ºC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。 |
|