冷水机组是一种制造低温水(又称冷水,冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。冷水机组广泛用于宾馆、办公楼、大型商场、歌舞厅、影剧院、餐厅、医院及厂矿企业的中央空调系统中。9 c6 k- Z4 X D$ p5 M: f& N
冷水机组是把制冷机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制系统及开关箱等组装在一个公共机座或框架上的制冷装置。其常见的形式有活塞式、螺杆式、离心式和吸收式冷水机组。按照机组的排热方式可分为水冷式和风冷式冷水机组,后者采用热泵循环后,冬天可提供空调用的热水,成为节能型的冷热水机组,受到用户的欢迎。
/ p2 w) i. U5 X分类5 h1 W a j. u# _5 u+ x% {* T
常用冷水机组按期制冷原理不用,分为压缩式和吸收式两大类。
( B! F- H4 T! u, H2 ?& J1 t: g. D# R3 Q" q
压缩式冷水机组,根据其压缩机类型不同,可分为活塞式、离心式和螺杆式两种;根据其冷凝器的冷却方式不同,又可分为水冷式和风冷式。
/ L) v7 ^$ L3 @& f7 V& P吸收式冷水机组根据其获取热量的途径不同,分为蒸汽热水式和直燃式两种。% g1 L7 d1 q5 T; u/ J7 w
主要参数
0 I1 r5 F5 |; F |1 R* S8 T制冷运行工况& d2 x2 c3 L+ ~3 T8 C
制冷量Q(kW)! t2 t" G: L/ e
制冷工质及充注量
" x& ^( o. P3 h- ~; [1 P3 i冷量调节范围(%)
( @5 b+ B) e" ? N( ?4 _) w3 F6 A机组输入功率W(kW)3 y4 u- E& N7 q v( L6 Q) r
冷水和冷却水流量(kg/s)+ g6 c0 h/ A8 f/ N! g
噪声(dB)
% p& \' l3 }& m; w! N/ \& p接管尺寸(mm): y2 h, c5 A9 {4 I' z4 N( E5 s
水路压头损失(kPa)" \4 v4 p5 [- I. ]
外型尺寸及重量 L×W×H(mm)
2 Z `( e& a1 }( z性能系数COP(Coefficient of Performance)# ?& |; t( F8 h8 w$ A
选型指南
( u2 M3 M6 ^- V( V3 D冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组, 不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。
' r+ N5 S! E2 _- d7 [2 s(一)选择冷水机组的考虑因素:4 d- @" q, R6 ?/ k
建筑物的用途。
' V M- o* G' c# R# v" J3 u5 C各类冷水机组的性能和特征。
$ t" w% y; W: ^" o V当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品味)。5 ^& E+ a5 w/ G/ Z2 }( `
建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。3 t: [) v) ]7 h/ C5 _; G+ w0 b
初投资和运行费用。
; i9 I& l3 u1 T" G) T6 u对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
8 k7 Y! I" g& N$ ~& |7 `0 c3 j(二)冷水机组的选择注意事项:
/ _! Z5 w3 K# ^/ R' ?5 u/ Y在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点: r: T' n3 w- Y/ E
1.对大型集中空调系统的冷源宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组,对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组。
: e* Z: n( D+ o q2.对有合适热源特别是有余热或者废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组。
4 `, }: ~1 y1 ?& K9 b. ?& P1 b- b9 k3.制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组。
& D1 D( \. X6 v) N5 D1 P4.选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Φ>1163kW时,宜选用离心式;Φ=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;Φ<582kW时,宜选用活塞式。
' [; E) A5 p3 G& y- K( D5.电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长。
! V5 e$ [/ k* C; X6.选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势。
7 y2 D; Y! G" J+ h- \9 O# N! m7.无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组。0 ]& o1 E' [& s1 V& t# \
8.尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。, T' d9 i3 O- |$ U* H: W
" _2 V0 X0 q8 S4 \2 c9 o( P& o
来源:网络 |
|