如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-14 17:18:17 |只看该作者 |正序浏览
如何确定风冷式冷水机压缩机的吸气温度?
  L1 F5 @& `) O; K/ S/ W2 C
7 u, E  E# H/ n9 L确定制冷循环的工作参数就是确定制冷剂的工作温度和工作压力,其中一项就包含的是:对风冷式冷水机的"心脏"所在-制冷压缩机吸气温度的确定。制冷压缩机吸入气体温度总是比蒸发温度高一些,两者之间的差值称之为过热度。过热度大小应根据蒸发温度、吸气管道中的过热情况、制冷剂种类及制冷循环型式来确定,可以根据制冷压缩机各种名义工况所规定的过热度来确定,也可以按照下列经验来确定。) q$ E) Y: y4 P) Y4 r1 F

% w3 E& D5 M- X; I6 _7 |: o& H以氟利昂为制冷剂的风冷式冷水机制冷系统为例。对氟利昂制冷系统一般希望有一定的吸气过热度,一来可以提高循环的经济性,二来可以保证制冷系统正常运行。故过热度大小可以按照下述原则确定。
7 [: o# k) w/ n/ E4 Q$ N, v' ?
8 Y; Q: P5 ~6 Q$ W( _8 t1、如果冷水机采用热力膨胀阀时,蒸发器出口气体过热度为3~8℃;
/ S7 u( z  u! L1 f6 R2 i* r! b. _! c* @: D8 t# a  b: r
2、采用单级压缩和双级压缩的风冷式冷水机,其高压级吸气温度不应超过+15℃,但也不能过低;/ h  i0 H. |! v7 Z3 D
) ^6 |. d# c: m& J5 g
3、双级压缩冷水机的低压级允许吸气温度与气-液热交换器性能及吸入管线的冷损失有关,一般可高30~40℃;8 L, n: U0 {  c$ M6 ^- J/ c
2 p& q9 H7 j& W; F
4、在气-液热交换器中,气体出口温度比液体进口温度低5~10℃。
" J5 x/ H3 x8 ?' s3 p/ H4 x! S0 e6 Z. |: Z
更多风冷式冷水机内容请关注上海康赛:ww.kansa.cn