+ C- I+ g5 u) [  a2 w     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
  p  P. J# a1 _; V' }) \- Z 0 w$ F% A- B& t. k: E
    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:4 _' L$ \- Z  s; c

9 ]/ N6 d6 `7 y; }    1.每个接点安装线号以便检修。
2 ^$ k8 U$ V& q( u( P$ I    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。6 S7 d  F- U: \- T* n( F
    3.在每个接触器上标明名称。5 f3 g0 B! j  ?( Z' j* @
    4.将各电器元件导线用绑线固定。
  ~! J* x: o  W1 F: A    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。
3 v$ O% ~% e9 Q! v    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。( I% h; M2 G. W( r. {8 M
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。; w2 X6 \2 j( B# x5 m- [. i) d
    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
& U$ `5 F  v+ m$ r) v    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。+ O) B) z  A+ Y! v1 v/ k- L: E' X( f/ x
    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线3 u2 j2 B) C2 K3 }8 F
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 9 G! s. N/ k# Y
    12.线管安装应美观牢固。" `' C2 X! ]8 b

6 ~4 [' J; I' b! p! w8 \    制冷系统充氟、调试
+ e# t- @6 p, P/ ^. H 9 F$ W! ?% w: q$ L+ c% l. r+ y
    1.测量电源电压。
' Q+ m0 n$ Q# C1 R6 h# U9 j    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
8 L% k7 j8 b7 p1 M$ [    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
, f' I* w" V- z( U    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
$ ^9 f4 U; ?2 ^    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳
; p5 P6 x- i7 N: B    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。: A! |1 ~6 \$ m  R
    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。4 a/ |6 M# U5 }5 c( ^7 p1 _, v
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
. V5 s) d* z9 q% X2 k/ V; ^% V
+ |/ a7 u6 a1 |$ m7 K; g 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609