     库德制冷技术, 待冷库平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
6 O/ U0 o& Y  ~% ?' A
( i' l' c* S4 D( n. J0 u; o' r    冷库工程安装的每一个环节都非常重要,无论什么性质什么温度的冷库,在配电系统安装时必须严格按照要求作业:( I! q. E/ J/ t6 t5 K+ Z0 L' v  h
4 \3 M: S7 l+ K. m5 l0 ~$ W$ R) l
    1.每个接点安装线号以便检修。8 w* D7 p* P" C. b
    2.严格按照图纸要求制作电控箱,并接电做空载实验。
$ o9 i6 Z' w' f: E    3.在每个接触器上标明名称。! A! {" g# I% I8 n6 j+ U
    4.将各电器元件导线用绑线固定。- |! K( k0 i. I, E3 T) K7 Q$ Z/ M
    5.电器触点压紧电线接头,电机主线接头,应用线卡卡紧,必要时挂锡。! f$ W: }- j# \6 V2 u
    6.各设备连接要铺设线管,并用卡子固定,PVC线管连接时用胶粘接,管口用胶布封缠。! B* J9 w' E& G7 W6 Q( f8 q$ ^
    7.配电箱安装水平垂直,环境照明良好,屋内干燥便于观察与操作。
3 {5 @( y" K- \: r. y    8.电线在线管内所占面积不得超过50%。
; _$ ?; R. \: c1 a    9.电线的选用要有安全系数,机组运行或化霜时电线外表的温度不得超过40度。
2 O0 h5 P# S3 o  n    10.电路系统必须5线制,没有地线的要加装地线9 p3 C0 @4 v8 @' T/ K0 Q2 o& Z
    11.电线不应暴露在露天,以免长期日晒风吹线皮老化,发生短路漏电等现象。 0 S# |+ v. W% @/ L3 W7 Y6 R; a
    12.线管安装应美观牢固。! S0 w+ l8 A% A0 K5 N

3 G+ Q; t- L( P; g    制冷系统充氟、调试
3 x4 d- Y- Z' m" H8 m% ?( \. r# S
9 v' ]' s; h0 x7 C6 F9 Q! H% b    1.测量电源电压。" t5 D# O& P; w- y" F; \/ b
    2.测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
- O; @7 }( b7 k. k    3.检查制冷系统各阀门开闭情况。
1 K- ?$ N5 D$ c' q. g    4.抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%?80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。" T1 y, r/ ^7 T' }& ^
    5.开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常。压缩机三相电流是否平稳5 v$ m# q* a* ?. g) P, @
    6.平稳降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化。设备运转的声音有无异常。
9 I: e2 D) Q" [, Y  d; k; V    7.根据冷库结霜和使用情况设定电脑内参数和膨胀阀开启度。. _' S$ ]0 d9 |* B6 O
    8.整个设备擦拭干净,环境清洁。
3 N( z1 E( v8 M2 l3 a5 M
2 H% k" L; v* U* \( G 您有任何冷藏冷库设计,施工,选型,售后服务方面的问题,欢迎您随时联系我们,库德制冷将在第一时间给您回复!服务热线:400-648-0609; {7 r" p' _. d0 l) R