石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:
; b6 D& y4 G, |5 ]) J1 r/ m) a0 ]; G涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
/ r3 j" {- Z# K! X% O0 L
$ r/ t! |5 Z" Y; D/ O, E+ b) g电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
3 G# F* a% i+ J
# X) E' \' ^. T- Z; u1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
2 K4 R1 H- N3 b, R/ Y( i. D2 R
, }  y1 n+ i$ V- a2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。0 D% B- {( D1 s
9 J1 g- t' y/ f8 J8 w; L
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。/ ~/ n5 ~# ?; Q( f1 c
% K$ |/ ~4 `- i+ ?7 V
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
9 w$ n3 C# j; {$ h- ~# m6 @. `. }3 k0 ?& N) y0 `2 [4 v
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
2#
发表于 2016-10-29 08:57:44 |只看该作者
确实值得好好看看,顶先
" S- O1 R6 n( H7 l- [* a" ]* f7 \( J9 o' w$ K' t1 F

; X) d; z3 M% G& S# c7 I  `$ d, k+ |, [+ Y' k$ d
' L$ I, t3 g9 k% M9 l6 t
8 T6 G1 Q' f) N& N1 a2 L9 T1 ?; c

6 s% o8 g' Q0 }# X7 |+ j: L
0 }, a# O; ]" F  N5 a- W) q" a) f" x

8 L5 S# g, x: U9 F  u
5 p  Q8 \1 B7 U& \# I* z" y; m7 V& d2 q% `" y0 q
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-11 13:06 , Processed in 0.122839 second(s), 21 queries .

回顶部