石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:5 @1 n" q- _4 e* n& I6 p
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。4 A4 {% E \- J Z( k ]' O
+ z2 P* C( M. L1 h' N
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:
, c& J+ }$ t" u) i( O" [
8 {% M! P/ y' M2 b3 a9 h1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。7 H8 `- h0 j5 z7 d' s7 T
9 K1 y6 G% ^, h! w2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。
; B1 ?, H3 P6 U1 d3 I% r T B H2 C+ U8 c
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。& {. ^2 L, z9 I! S' A. X' q; T
! Y7 e& B" _! O
4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
4 J2 {: ~, V5 O p0 m1 ]. C- l4 F: n
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-15
- 最后登录
- 2018-10-10
- 在线时间
- 68 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 25
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 25
|
确实值得好好看看,顶先
: W1 e: T: a! Y
: B# U0 |! Y+ ~& y& E
! Y' R0 G' t5 ~/ K' B/ R+ k. t$ [3 [% _ |2 ^5 l
$ C' P. T `: P/ a" a S8 z6 k9 H) L. _8 ]2 D; e
1 G$ d2 u: W+ D6 b$ M
! ~9 ^0 e0 f m, J# h
8 }4 I7 a8 g1 z1 |* Z7 E) s# E9 C% X+ B m
4 N5 s! _. m; p; t& W9 n
" L" U o% S0 T6 D
心靈小語 名言大全 讀書名言 愛情小語 佳句大全 2016年10月29日 名言佳句 |
|
|
|
|
|
|
|
|