发表于 2016-11-30 09:57:53 |只看该作者 |正序浏览
特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序# @+ o0 f' }$ A: x# y. a
机组启动步骤
' t( Y* }3 ?4 u1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常$ g; l7 |' v  o, y7 ]9 p0 j3 K7 _
2.开启冷冻水进|出水阀门$ K9 b. q: O* [% N' Z9 H2 b8 H
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;# m, b+ L: Z! U' q5 e  L
4.开启冷却水进/出水阀门+ M3 k. O% G9 a8 e- t7 w3 M
5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;* b. X& m5 a& j; ]8 C& c7 E
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)( Y4 \, r0 F8 Q* E+ [
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)
3 l/ d9 b* ?% J8 X4 r1 V8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。1 x& v+ _2 p. S3 V1 R
9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;: @+ h5 a3 }3 V
10.检查机组运行电压,电流;/ {9 O" i; L( I: L9 `" I2 H
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;
2 Y! k9 m  E4 f7 r) Y6 X3 [4 M12.检查机组运行声音,是否正常;+ }) {7 @* C) x9 i
13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;
' T9 Y" T4 @# e6 V  w+ ?- B
9 \+ }& T: @/ g" s( ]/ C机组运行记录内容:/ K' |7 P& z, V& w1 ?# T8 F
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;* S# X9 `. A. [) a9 q/ L4 @
2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;
8 W; f+ N5 }' y1 {: R9 K# }3压缩机运行电压/电流;0 c6 P6 q6 f$ w1 n7 y
4压缩机启动次数,运行时间;
. C1 {( }1 m  M: y  r3 d+ ~  ^5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:  q/ {- F# m& C3 \& [
6冷却塔风扇运行电压,电流;
  Q6 k5 h+ s% G! x3 _5 ]! o: u
7 H1 j; z* u- c6 V5 w机组停机步骤:+ [' ]  E! o3 N2 X# V
1确认机组本次运行时间大于30分钟:
& f  G% i8 i- U) m2机组正常停机,待机组完全停止后;/ }. n* Y; `/ H2 F4 w4 g% l! m
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
' I+ q4 r7 g7 Y, P4关闭冷却水进/出水阀门;
/ E! b: x* y0 ^6 N! g! P5 D. z5关闭冷却塔风扇: C1 w7 R( K1 G0 ^6 O7 a+ d7 s+ H
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;$ o5 Y; M- Q$ v5 ?3 Z; b9 o, t3 f! r
7关闭冷冻水进/出水阀门;

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
3#
发表于 2018-5-17 13:48:31 |只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

13

主题

0

好友

15

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
15
精华
0
主题
13
帖子
15
2#
发表于 2016-11-30 09:59:01 |只看该作者
过楼必顶
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-28 00:10 , Processed in 0.098967 second(s), 23 queries .

回顶部