特灵RTWD水冷螺杆式机组运行操作程序0 E; U ?' Y* x; w
机组启动步骤
4 t% c0 y) C% ~$ }) M$ P# K3 S1.检查机组供电电源,是否稳定、标准(342-418V);在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,没有流量正常,有流量不正常
: \- y b5 x0 ^8 H1 G6 c2.开启冷冻水进|出水阀门4 J9 }& t: ~; ^ e% O/ y' B
3.启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;, y& c0 q' L; y- J* P5 f. j4 I7 }$ @
4.开启冷却水进/出水阀门
: h/ w6 D4 g( J' y& n- m5.启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;; F* k0 ]9 V- L+ {( V/ z
6.检查冷冻水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA)' |& J% f0 d% n0 ]
7.检查冷却水,机组进/出口压差是否正常;(>30KPA 如果冷却水温度低于蒸发器温度时,应关小冷却水出水阀门,以便于建立冷凝器与蒸发器压差,确保机组启动,避免低蒸发器冷媒温度<-1.9℃停机)
) f4 `- J( ^8 y9 i. h2 y& O8.确认冷冻/冷却水系统,循环正常,在报告→蒸发器和冷凝器中检查流量开关的状态,有流量不正常。
( U6 C' y. S1 \( U* B& ]7 z9.在控制面板按“自动”键,启动机组,待机组运行稳定后;
6 G. U* G6 ^+ d3 d: H10.检查机组运行电压,电流;, D! [" l6 v% C" B4 P( s( p
11.检查蒸发器/冷凝器进出口的温度;: K/ S9 W$ o, I
12.检查机组运行声音,是否正常;
% N3 D1 r; n0 H( V0 Z8 d# g* m13.根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔风机;0 [6 x, N1 E1 _# v; c! T
) S6 r9 I5 g l: x5 _
机组运行记录内容:; q4 t. O3 i3 W; L9 ^
1机组蒸发器进/出水温度12/7℃,冷凝器进/出水温度32/37℃;
1 G" m. k$ g# `) Z: F3 H2机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力,排气温度190F/87.7℃,排气过热度>12F/6.6℃,蒸发器液位40mm80min,膨胀阀开启度<70%;5 i. |7 O' X7 r; z
3压缩机运行电压/电流;3 A( r- I' D6 z
4压缩机启动次数,运行时间;( I2 M) ]( Q- p+ X" s
5冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流:" H9 G4 ?& ]( j- `+ n
6冷却塔风扇运行电压,电流;5 Z# L+ k" z; u$ {4 u" |
9 {0 j# b% u3 v8 q! ?0 d1 M/ y
机组停机步骤:* X" B2 e" U# S+ n* t
1确认机组本次运行时间大于30分钟:0 d% Q3 U3 j1 n" f
2机组正常停机,待机组完全停止后;; @0 C0 Z7 _$ m5 H
3 2~5分钟后,停止冷却循环泵;
5 t% y# }( v. L( L! C7 _7 }* C4关闭冷却水进/出水阀门;
7 x- Y6 u" l* ]6 c$ K# U& F: d5关闭冷却塔风扇$ j/ ^: c% ^! y: \ @
6 10~30分钟后,停止冷却循环泵;- n3 C3 k7 \* v x8 d
7关闭冷冻水进/出水阀门; |