济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
/ u" u) X4 {, w9 M0 S
' _) }. `( v- o% A" C2 g) _ 一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。4 R0 z7 W+ i( C' c% h6 Z
6 Y* G" x1 X. _; Z4 H
二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
; X5 \. @5 ^0 I# a2 }& ^9 f
( }8 v& A) m, q1 z7 g- Z6 Y, | 三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
6 S/ t0 ^( s; G4 K" S! y+ s0 w9 ^# m- J
四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。! {1 I$ S. q7 z6 W! E7 V
& W- Y$ r0 _4 U. `; K
五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。, ]/ Y) K6 y3 {6 L" ]: G+ c
[0 w1 @/ _$ y) A
六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。; A! P# ^8 b( X- `
1 {3 y2 ~2 T: h- w( P) ]( q8 G 七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。3 m9 u w7 Y& E; w- Y4 |
& F) }& o: H- t J
八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。$ T: F5 Q. N4 h+ R" Q+ s3 \
$ ^0 h% h. S \* v
济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。 |
|