  济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。3 S, v" V' F- \3 S! h0 M
: a" ]3 b9 H1 u4 M/ ~  F2 K
       一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。4 @0 s( I; ^4 @/ t1 }
' r- ?; I& U5 a; `, A
       二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。+ {- I) O$ e8 g7 H* u
8 H, h0 N# z9 w
       三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
, x6 {8 H8 J* k. z
5 w6 Y' W( s7 ^* h- i: D8 }* j( j       四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。4 F! n( B2 g5 Z/ A8 _9 C

+ T4 |1 h7 N! e- D) T       五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
6 l# Y4 D! D+ f7 N6 L6 g  z  y& z+ C0 R" h; G6 e
       六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
% d( _/ w5 D# E7 z4 ?. Y1 s" h6 w1 a
: U* A* V" B" ~" n5 L: D- N& H       七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。, N1 h# s; E1 |1 t+ r) Y" y6 C
8 J; d; s% @4 Z8 [; ]4 ?8 U/ r
       八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。
3 O+ x7 e' D8 D0 \2 ]- H, G% G3 P, X1 f+ s# i4 C( y% v! H
  济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
2#
发表于 2018-4-14 12:00:21 |只看该作者
欢迎广大客户致电咨询:0531-85718638!