激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-10-17 14:48:43 |只看该作者 |正序浏览
- q/ _# {3 R4 c0 p' q2 B9 b
  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
& e  c# m$ x2 t# Z  ?
9 E% J! I4 L- Q7 ?" z' g  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:& J/ h9 r1 @% [+ U' G! h0 Z
7 v( o" ^( |! G. J! |
  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。* X+ L. O. @& \4 z3 C

$ j3 o( }: I1 g6 ?, i! h# W% y  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。: w- ]0 ]+ M% s5 @4 L. J

  r1 z% c* b$ M, a, a  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。6 Y$ p3 S( Q4 d# J
- f0 C2 D+ m/ m
  根据以上情况,分析流量报警的原因:
% H7 _$ V8 ^9 g  V2 y) m1 l0 I2 g3 \. M  m5 Q$ b4 ?2 G9 Y
  1、激光冷水机水循环管路不通畅。/ {$ i' l( }5 S/ u) D) {4 M7 M

, m" F, _7 y* L1 y$ p, C  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口/ L6 T  l; `, G
0 p, V. K3 [- g; P
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。
. F9 c! R/ h' }3 n, y. I4 |8 N: N
  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
- \/ l, w# ~9 n- G/ L  h. r
' ~$ b. j9 P# z6 g" g- E; z  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;- T" v. R% m. Z: c/ o! U* T

) \0 j1 f4 C/ H6 R% _  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。8 V  @, j& \) ]& ^
7 Q3 z/ n5 o* ]
  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。8 U. g/ e9 ^, \2 k7 }6 Z/ S# Y3 \

* E# m- C: C2 k( T/ {* z  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打139228535321 @9 c  O! P$ G& w