  相信大家都知道,小型冷水机是指功率小或者是体积小的冷水机产品,在配套设备制冷降温的时候,可以根据制冷需要随意移动小型冷水机。而在小型冷水机的使用过程中,估计有不少的朋友都曾遇到过小型冷水机出现结霜的问题。如果是压缩机的低压管结霜,则是正常,如果是其它地方出现结霜现象,企业应及时停机进行检查,以防机组发生故障,缩短小型冷水机的使用寿命。那么当出现结霜时,我们如何应对小型冷水机出现结霜的情况呢?下面酷凌时代小编为您介绍:/ U  W* h) ]* h$ n: b! Y3 N

0 w2 _) I. Y+ R6 r9 @- S$ U. S( ~* I% ^2 \) y( O% b, N
# \- }3 Q1 c5 n4 J
  小型冷水机出现结霜的应对方法:% h2 F; Y8 M$ c5 W

* N# {" W9 }2 C0 }; J0 U  1、检查制冷剂的量是否在标准范围内。制冷剂无论是充注的过多或是过少,都会影响到小型冷水机能否正常运行。
7 @6 `- \" m* D" q; R8 K6 _
' N/ J, R7 p" D2 r( t  2、是否是多台小型冷水机并联使用,如果冷水机开启数量多,那么要查看是否因为结霜机组的开机时间过长所导致(组合机组有控制面板可按需求设定各台小型冷水机的开停时间)。& d# p8 L7 O& L! _
3 X2 q" R  a) r
  3、如果是一台小型冷水机,则请检查膨胀阀的开启度是否过大。可以微调小点(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
. j+ t4 Q- W3 C& x: y$ _& d- _; Z0 r# z% W# _& d9 [" ?6 w. W
  4、如果膨胀阀的开启度过小,或者有堵塞,那么制冷剂的供液量会减少,会使得蒸发温度偏低,造成蒸发器翅片上结霜;如果制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发,则会造成压缩机和回气管结霜。7 r6 U9 O: E# ]
, a7 T+ Z* x7 o+ O5 ]5 S
  5、检查是否因为过滤器过脏,或者蒸发器翅片过脏使得换热效果差,制冷剂蒸发不完流回到回气管和压缩机中继续蒸发导致结霜。
- ~; L5 U6 Z1 B5 d* _; V) f+ p& O' x) ]* A0 o. M6 d0 l
  6、如果小型冷水机的运行环境不佳,或者空气不流通,同样会导致散热效果不好影响到机组结霜。
7 A! B) p% q  `( R2 K
  I3 Y; h! \. X" o8 }  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532