  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:. J9 f* B3 R9 c# I% P

+ K: R  @4 O. H, B' o6 R+ b! }  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:7 \: ?; P# J) l. y0 ~$ E
9 P  s6 B+ ?3 h1 A# U
  1、电流法:
6 d& }6 g% m9 K8 m& v! P2 R
  n1 G* I7 f1 m1 b' i" p, Q  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
5 z, J' }9 G3 L
3 `2 u7 C4 E2 l) \% j  2、表压法:
' l) j9 H* w  u7 n0 Y6 r2 k7 B& O0 a2 s5 k
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
# ^" F$ x5 o% g
1 p3 `6 E, E5 W  3、观察法:( A8 z; c2 }# E# p

+ w: E/ N: }8 e5 C+ M  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
- u8 `! ?$ U0 o# Y& |
" d8 r; A7 N6 f6 e, m; l; G8 m0 q; q  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。, |* G0 c9 ]) @8 N& m" t0 b

: k" _, L' m8 C7 y# g  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn