复叠式制冷机循环系统+ G' N4 ^6 ^+ `3 m& z- w
复叠式制冷机循环系统, w. ?: X6 H" ^9 R1 |9 B
$ e' b; }$ ^, Z4 c复叠式制冷机通常由两个单独的制冷系统组成,分别称为高温级及低温级部分。高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,用一个冷凝蒸发器将两部分联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。低温部分的制冷剂在蒸发器内向被冷却对象吸取热量(即制取冷量),并将此热量传给高温部分制冷剂,然后再由高温部分制冷剂将热量传给冷却介质(水或空气)。- W' ]$ g _4 |% f$ x
6 p/ s6 X/ w; @" A, J复叠式制冷装置是使用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级压缩制冷循环组成的低温制冷机.一般用来制取-60~-120℃. $ B6 e2 ?( ~" N2 }, g6 O
制冷剂的选择和使用 ) l3 A# ]1 V8 E4 o( ^
一般情况下:两级复叠R22用于高温级,R23用于低温级;三级复叠的低温装置则采用R22,R23,R14的组合方式;在采取严格的安全措施的情况下,可用C3H8或C3H6作为高温级, C2H4或C2H6等作为低温级制冷剂,在石油,化工等工业低温装置中使用.
U" R. H; M- F y7 O/ l8 F$ S( V2 G1 C
提高复叠制冷循环性能指标的措施
; R+ t* O. [- R( c' C9 p6 b9 L3 G选取合理的换热温差;
; B; f2 H2 i# G5 c设置低压级排气冷却器;
2 J* ^) L/ n7 @% Z, m采用气-气热交换器; / ]3 W( M* i- H {6 f
设置气-液热交换器(回热器);
& v' ~2 P3 n* v7 d8 e6 ?! W低温级设置膨胀容器;
6 Y, E* g. r0 \* X复叠式制冷系统的启动特性. |
|