设为首页收藏本站
搜索
查看: 3461|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助:R404制冷剂地替换

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-1 12:09:57 |只看该作者 |正序浏览
求助:R404制冷剂地替换  p) U$ O' P+ s$ Z! ^/ v
现维修一台小制冰机,原机使用R404,0.227Kg,风冷。因找不上R404,

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-1 12:10:02 |只看该作者
使用F12,将毛细管换了应该可以吧
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-1 12:10:01 |只看该作者
替代比较麻烦,建议不要轻易替代!
/ t; _; Y* \! l6 _3 c. i' ~9 [3 g1.考虑制冷剂和润滑油的相容性。5 d( r8 K. [' W6 F) d( |6 m; L
2.冷凝压力看看在冷凝温度下多少,保证原有机组的承压。- g5 j6 n+ r$ p/ _; c
3.蒸发温度下,蒸发压力的大小。
0 V; c  ^3 r+ |: g) c4.考虑制冷剂的充灌量。& K1 @- v/ h/ y! j. q* f6 f2 ]' x
等等!" P0 ~3 ^7 C8 ^  K% ]' H# ^
建议,不是专业人士不要替代!