求助:R404制冷剂地替换- s4 |2 S* F5 c5 w6 O0 |
现维修一台小制冰机,原机使用R404,0.227Kg,风冷。因找不上R404,

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-1 12:10:01 |只看该作者
好像不能替换
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
3#
发表于 2009-8-1 12:10:01 |只看该作者
替代比较麻烦,建议不要轻易替代!% n( O; k  v4 }$ ]9 I
1.考虑制冷剂和润滑油的相容性。( y3 R5 Z. K: \/ z
2.冷凝压力看看在冷凝温度下多少,保证原有机组的承压。; M. X/ |7 R; t, `
3.蒸发温度下,蒸发压力的大小。
0 }, G! R' c2 A* V# y# e5 k4.考虑制冷剂的充灌量。$ \) I5 p8 t' b8 D9 L
等等!
. k" d6 E7 V0 Y& v+ N! i) W' ^2 U建议,不是专业人士不要替代!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-1 12:10:02 |只看该作者
使用F12,将毛细管换了应该可以吧