制冷机组问题!请高手关注并解答!
. ?4 A( c  w2 r+ C( @一台工业冷水机组,螺杆压缩机,壳管冷凝器,干式蒸发器,热力膨胀阀!夏天的时候机器制冷正常!冷水温度可以降到10度!冬天机子压缩机机体结霜!低压压力为3.2-3.5KG,高压11公斤(满负载)!冷水温度只可以降到18度!请高手分析是什么原因引起的?

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
18#
发表于 2009-8-1 14:05:27 |只看该作者
对不起,刚才笔误了,要关小冷却水,不是冷冻水。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
17#
发表于 2009-8-1 14:05:17 |只看该作者
我不知道是每年这样,还是只有一年是这样。但情况明显是吸气带液也就是说蒸发不充分。建议做以下工作:/ U% d1 ]4 F* }4 H! ?  ^4 [
1。确认冷冻水流量;
2 c# B- Q, W7 e1 \5 f2。如果冷冻水没有问题,建议检查冷媒的颜色,冬季冷却水温度较低有可能造成油分离不彻底,这种情况也可能造成蒸发不充分;如果冷媒中含油过多,可关小冷冻水以便提高冷凝压力,运行一段时间油分离正常后再看效果;
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
16#
发表于 2009-8-1 14:05:14 |只看该作者
个人认为热力膨胀阀容量不足造成的,可提高冷凝压力试一下。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
15#
发表于 2009-8-1 14:05:04 |只看该作者
看到高手们出现,很庆幸!欢迎常来探讨!给我们学习的机会!
  y2 }. b0 w/ s' ^; r1 Z我整理了一下思路,继续分析:, U/ H1 v8 o2 ]; t6 C7 R3 Q
首先理论上认同上楼所列的10点!& @% S; P- a* N" P' l# M8 `5 [" i$ `
针对这台机子的实际情况!做一点分析:+ u; S9 t/ }0 t6 Q
1:上楼所分析的7,9,已做检查和调整!可以肯定膨胀阀和冷凝器的外壁结垢情况均正常!
3 S1 M0 f; ~4 R9 T# }$ I4 }" S2:因为压缩机的排气温度比较低!可以排除压缩机吸气过滤器脏堵的可能性!回气过热度正常偏小!也可以排除系统漏冷媒的可能性!% p/ C/ U/ S2 v+ k' l$ a
根据上楼的分析和排除!可能性最大的为冬季冷凝温度低!一方面使蒸发压力下降,蒸发温度降低,油在蒸发器内温度降低,黏度增大!造成阻力增大!回油困难!另一方面:冷凝压力的下降幅度大于蒸发压力的下降幅度!导致高低压压差减小,在制冷剂流量的减小情况下,制冷剂流速变小!同样会造成回油困难!所以蒸发器内的油越积越多!形成油膜!影响蒸发器的换热!也才会冷冻水水温和制冷剂温差变大!* J8 b' Q; A' n8 j
但仍有一点点疑问,请继续指正:
$ ~0 Q0 v, L1 T. I% D% ~3 i1:在同样的系统!冬季的制冷量会比夏季小吗?
' J% Q7 C6 s- k' w2 R3 h2:降低冷凝温度(压力)可以使制冷量提高1。2%的说法是建立在蒸发压力不变的理想状态下得出的结论吗?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
14#
发表于 2009-8-1 14:05:00 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解! 6 l9 \& E" _1 P. @/ z% E
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了! . j1 {+ w# ^) a7 A
个人看法!欢迎指正!( y- A# F  l: u; ]  T6 k

2 Q# p' ^/ a+ O% ]2 U& h& n7 [0 H; U( A  B4 x* R4 h( `
谈不上指正。 & F! @7 {9 A7 O! _- N- U( \4 q
蒸发流量小,然而压缩机的吸气容积是定的(因为你满载运行),这样就会造成蒸发压力降低,只有这样才能满足压缩机的吸气量。这样的结果就是吸气温度变低,压缩机体结霜么也是自然了;而且由于冷媒比较少,在压缩机强大的吸力下部分液态冷媒来不及蒸发就被吸入压缩机了。
" a2 }( B; F& P6 m% p5 A你觉得如何呢?同意以上说法!本人意见如下,供你参考:
- ~4 M; e, x7 G, P- O1。冷凝压力和政法压力差变小,膨胀阀在同等的开度下,供液量肯定会下降;
! [6 ^) R  B3 m2。蒸发压力降低肯定会导致,制冷量下降,因为吸气比容增大了;) X* J: ]7 c3 Y" f
3。蒸发器温度低,还会造成回油变差,如果蒸发器管内油膜较大,则能力下降,蒸发温度下降;+ Q; R& U2 O* u4 Q1 {) p! P
4。冷凝温度降低一般不会直接影响制冷量(增大),关键是看过冷度,过冷度对制冷量有影响,但不会很大;
, H2 _6 i  W% h8 d; d( ?  U' B, H/ {5。如果是液压缩,时间长了,基本不会超过30 分,油位就很低了。另外会有咯咯声,排气温度会很低(排起过热度不会超过30 度),如果没有前述现象,基本不会是吸气带液,接霜是因为吸气温度低造成的;
) h+ ?* x, C* l" ]6 r6。看看系统的冷媒量,是否发生泄漏?: t7 H$ C& N+ G- m; ~
7。检查蒸发器污垢情况;- y0 Z5 I# e+ `  E" e/ V% o, T; f, d
8。看看压缩机的吸气过滤器是不是有赃物。8 p6 C( \! C! v' ?# |+ G
9。调整膨胀阀,看看感温包的安装是否合适、或松动;! g+ }. N4 p9 {7 y5 `
10。换个新的膨胀阀,注意在选型时要保证能力;; Y4 ]: K" Y/ {( f# N! X/ E
以上供你参考!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
13#
发表于 2009-8-1 14:04:56 |只看该作者
呵呵,理不辩不明,再抛块砖头~~~
8 q# g  l0 |8 X首先,建议你去看看膨胀阀的结构及示意图,再来想想冷凝压力的降低是否会对流经膨胀阀的冷媒流量有影响。& a: _% a& R8 f. B
其次,回气过热度和膨胀阀的调节是有限度的。你调节阀门会使回气过热度增加,但是不会使回气温度增大到正常情况下的回气温度。蒸发压力降低,吸气比容变大了,这样才能满足容积式压缩机的吸气量;管内冷媒汽液混合物的流速非常快(比正常情况下速度快),会携带部分来不及蒸发的液滴进入压缩机~~~
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
12#
发表于 2009-8-1 14:04:44 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜! 0 C+ i4 k; A3 I& I7 X6 @
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! 2 W+ |! v& Z8 F+ t, }
个人看法!欢迎探讨!! W, c; c1 W4 S# ~
* h0 K8 n+ O3 H) m" N/ R% ?9 f

' y6 ?9 [% H* I' m, W1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。 5 j7 K0 I% ?- l6 U
2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!继续探讨!希望不怪我顽固!
" V1 D; X9 m1 Y. c4 K+ M1:我个人理解:回气过热度只和膨胀阀的调节(供液量也蒸发量的匹配)有关系!和蒸发温度是没有直接关系的!回气过热度不是回气温度!
6 H  S; E5 {: h5 }0 D3 [+ X2:对于膨胀阀来讲!蒸发器供液量是通过回气过热度自控调节的!我不认为冷凝压力降低之后蒸发压力绝对降低!从这个角度讲!我原来的:“高低压压差的减小,导致系统流量的减小!”也欠准确!只能是以毛细管节流的前提下才成立!+ k" P7 a; v  ]# l0 V! X( d% U
3:如果冷冻水水温在18度!低压压力3.5KG!常理回气过热度会很高!回气温度也不至于低到压缩机结霜啊!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-1 14:04:22 |只看该作者
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!
8 O: O# R6 G" ~. Z& t8 }2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答! 3 z3 b! Y- l7 N/ h' \
个人看法!欢迎探讨!1、回气过热度低是由于蒸发温度低引起的,这样膨胀阀的开启度就变小,进入蒸发器的冷媒量就少,具体后果我在前面已经分析过了。( Z- s6 [# l6 m' f: E' n* s8 g
2、“一方面从压焓图上看,冷凝温度降低,单位质量制冷量会增加”难说!难道你不知道流量变小后会引起蒸发温度的降低,这个时候你再画条真实的蒸发线看看到底是否是单位制冷量会增加?!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-1 14:04:18 |只看该作者
回6楼和9楼!+ Y6 C( J4 r4 l# z
多谢来解答问题!5 c, q( z6 t; N8 @; F6 k. [
1:压缩机结霜肯定是回气过热度过低!导致回气带液!在压缩机内蒸发引起机壳结霜!% x% U+ d8 }& e5 t) l6 [
2:对于冬季制冷机的冷量衰减问题!一方面从压焓图上看!冷凝温度降低,单位质量制冷量是增加的!另一方面高低压压差的减小,可能导致系统流量的减小!具体的冷量是增加还是衰减!请高手解答!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
9#
发表于 2009-8-1 14:04:15 |只看该作者
冬季排压下降,同等负荷下制冷量增大,但此时负荷可能并非夏季负荷?楼主并未说明工艺用水参数,负荷是否变化,故不可简单判定,壳体结霜程度?部位?也不够清楚,难以确认是否“倒霜”?同样不利于准确判断。9 Q) S) B% C+ b! Q
假如确认倒霜但程度不甚严重,可以尝试调整膨胀阀供液量。减少!因为膨胀阀的调节功能不是无限的,而有一定范围,假如冬季负荷与系统制冷量分别向反方向变化,供液量超出系统实际制冷量的需求是有可能的。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-1 14:04:09 |只看该作者
压缩机吸气壳体结霜应该是吸气温度过低,压缩机回液导致的。& f& y% E$ G7 f
但是水温只能降到18℃,正如2楼所说的,我想可能是因为制冷量衰减的缘故,满足不了室内的热负荷。
: M" Y/ S% F$ w$ {( r9 ]/ I- e5 o5 O; Y* @, c. [$ c& F$ |' Y
也就是说主机选配的余量不是很大。) W- _, [" X3 U! g4 d* C/ U$ [( ~
如果能想办法把冷凝压力升高,估计水温还是能再降几度的。
6 |9 m* y( t. C0 o/ i6 z: Z+ A8 V1 o! m
个人理解,别扔砖头。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
7#
发表于 2009-8-1 14:04:07 |只看该作者
好专业的问题
' M) _0 j% Y- J2 ]我感觉我应该去看看制冷技术了哦
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
6#
发表于 2009-8-1 14:04:05 |只看该作者
接霜好象不是这个原因引起的吧!
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
5#
发表于 2009-8-1 14:03:58 |只看该作者
你讲的制冷量下降是因为系统制冷剂流速慢,从而导致流量减小!这样可以理解!  ]( L. m) u8 v2 V
但机器在压缩机机体结霜,是因为制冷剂在蒸发器中蒸发不完全,导致回气带液!这样就不是你说的原因了!
回复

使用道具 举报