发表于 2009-8-3 17:22:58 |只看该作者 |正序浏览
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈5 b' f# f. j# {3 m: W) J: J
螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度1 R, b+ B1 X- R4 [
其他数据正常,请问该怎么办乐
% D* X; f. H% ~, J: X8 s个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!. @0 m4 y: Q  Y% e

" d8 Z2 d6 Y% }3 ~! `那我再补充下咯 满液式蒸发器- [+ F2 ?" h* m  }5 g
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22  
. I4 y# d2 r5 _- s5 ~( O我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的
. i! S2 @, {- ^/ m( |' E; z( r2 ?! m  E7 B. p" E% C9 h
顺便讲述下这个机子的历史哈
! X5 {) j! o: @$ }5 u. q& w8 Q8 z最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机; s0 d4 b3 P/ L
换了电机后冲氮检漏
5 y" [7 l/ u- Z7 g, Y加冷油 +冷媒
% q  v8 B9 j  L然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净: k5 r1 Q& a  N& [* |6 m5 k
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)9 a: X4 B7 V7 K
正常运行了几个小时正常关机' `- K9 l9 J- Q+ K: |5 i  r
( f- o' ]2 g- n& l
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
' s- `2 x1 {5 x. D) c) B$ S. g之后又正常运行了一天,正常关机
. u& V' ]2 c6 d4 C8 t2 Y3 r* S再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
15#
发表于 2009-8-3 17:23:35 |只看该作者
个人看法:
) t0 x: @5 u1 g5 H$ q1.肯定是制冷剂供应不足。不是膨胀阀脏堵,就是膨胀阀前的球阀没有完全打开(有可能阀的孔和阀体的孔错位)。转动球阀试试看液位会不会上升。 ; \  D& c9 ]& H  Z4 B  b5 h9 w2 O
2.满液式蒸发器中肯定会有油,但是液态制冷剂会将油溶合,而上部换热管上的又不用担心,因为满液式机组的换热主要在浸入制冷剂中的铜管。
9 ?. n0 m$ X( q3、满液式机组的压缩机排气温度并不高,如果排气温度高只有两种情况:1、蒸发温度太低;2、冷凝温度太高。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-3 17:23:31 |只看该作者
少量油带进蒸发器也很正常,有的机组自带回油管,自控水平高的有油蒸馏系统,打开开关就是拉。
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-8-3 17:23:26 |只看该作者
最好还是请搂住提供一下机组的“客户报告,冷媒报告和压宿机报告”中的参数的内容。蒸发器是满液式的。
. A. F: |  ?" ~, }, V/ M2 T# R搂主有没有尝试过手动测试膨胀阀,看看有没有动作或在开度大概为0的时候有没有咔咔的声音呢?
4 C; t) w2 S2 a6 b+ I1 N! }如果确认是跑油了,试一试下面的方法:
& j+ D/ p/ V+ _% H; c提高冷却水的温度,然后在UCP2的面板上手动控制关小电子膨胀阀的开度,使压宿机的排气过热度在15摄氏度左右(正常值是11C),运行大概2小时后观察蒸发器的趋近温度是不是有所降低。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
12#
发表于 2009-8-3 17:23:23 |只看该作者
也有可能蒸发器水管路有垢或部分堵塞.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
11#
发表于 2009-8-3 17:23:20 |只看该作者
1水流水质结垢可以不考虑 因为和这个机组并联的机组正常1 p3 m% }! \! F5 f& K/ Y
2膨胀阀门已经检查能正常工作" a! y0 R- K- x
3这个机组只在冷凝器和蒸发器之间有个过滤器,而且已经拆下来看过,过滤器非常的干净
. v0 B" d9 D) d3 `* b4这个机组的油箱的油位看不到的,能通过其他途径判断油位是否够吗, I9 E8 Z4 t" u. q( g2 ?
5, 6这是机字以前是好的怎么会有安装问题啊
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
10#
发表于 2009-8-3 17:23:16 |只看该作者
罗杆机组大部分是干式蒸发器。如果是干式蒸发器可以将供液关闭,启动机组上至满载。蒸发器内有油油内肯定有大量氟,这是油中的氟突然压力降低大量蒸发,吸气夹带着油滴回到压缩机。你着样当然能回去一步分,但是把供液关闭不一定等于不排气,排出去的油就一顶小于吸入的油吗,请再解释!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
9#
发表于 2009-8-3 17:23:15 |只看该作者
首先应知道是满液式蒸发器还是干式蒸发器,另外还要看压缩机的吸排气压力、温度以及制冷剂的供液情况。如果真是油跑进满液式蒸发器中,可将制冷剂全部蒸发到冷凝器中,然后将油通过油泵或其他途径泵回油箱,要分析跑油原因。能使用电动油泵吗,这样的油泵从那里购买.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
8#
发表于 2009-8-3 17:23:13 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! ) f2 B1 q! t8 p* j& @9 O
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
# c3 o5 [* t: ?, K斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!
3 c+ F# |2 T4 n  i# p# c4 i如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!  C- F/ t% k" Y, ?5 w! H. N& n
0 @* ?% s9 l! h# Y' E
蒸发器趋近温度:就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
5 O% ]- p2 n8 o这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
7 }& j, E. F: R, X. y# b一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度 斑竹,你说的“就是冷却水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差”里面是冷却水出水温度吗?小弟觉得是冷冻水出水温度吧,请指正!!!!
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
7#
发表于 2009-8-3 17:23:11 |只看该作者
蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思! 0 j. j# i, i$ J+ K- d3 i
蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形成油膜引起的故障啊!
; N* I8 p7 ]2 X; O8 }斑竹能否更具体的给出一些参数!比如回气温度和排气温度。。。。!   W, d$ r7 j# Q- O, l2 w/ Q
如果真的在蒸发器集油!还是有几种解决方法的!蒸发器趋近温度:就是冷冻水出水温度和制冷剂蒸发温度的温差
$ Q2 W' {; M0 D7 @) u这个数据主要是判断热交换的效过怎么样
  }$ R# b, ~$ s' H5 N# L一般我们的机组的趋近温度在0-3度之内,可这个趋近温度超过了11度
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-3 17:23:06 |只看该作者
提高冷却水的温度,部分负荷运行,看看是否能拉回来
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
5#
发表于 2009-8-3 17:23:02 |只看该作者
楼主能说说低压压力,高压压力是多少吗?就你上面的信息是无法判断的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
3#
发表于 2009-8-3 17:23:00 |只看该作者
如果是蒸发器积油了,那么压缩机会缺油,油视镜是否满,油位有没有出现报警,如果正常,就不是跑油的问题
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-2-20 14:53 , Processed in 0.112700 second(s), 23 queries .

回顶部