4 d$ `: o& {& D# T4 l. ^运行期间例行保养检查报告
# ^$ k8 s2 v. \2 S" N% oChina Applied Service8 b% R/ I' K" {; m+ S
$ x. ? d9 f3 i项目名称
" }( g M! w3 F5 M地 点
: I7 A( f( e2 F' v
, i( L; [7 B2 z% V; s机组型号#
9 ~) q, o0 e' T6 y* [/ n, [( N8 x% B定单号 # - p# U/ k: I7 Y2 o- Y
# N" @0 }* u. T3 f' [4 Y
压缩机型号#
! l7 ~5 M7 t- [# G调试日期
* @! g( Q# u! W/ T' I1 j3 `: }4 @' h3 C& y0 w( A l
机组出厂编号 # * c4 W6 ~, y3 x, f
压缩机出厂编号 # % v {6 j, @. O W, a* b
9 p z! ~% A3 c/ _
4 C* Z6 `! Y+ E% C
以下程序必须由有特灵资质的、有经验的技术员完成。
- `' U1 {% E" ^9 s6 d, [" X( ^
3 o2 f# q4 w. ]0 T: ^+ q* Q
( N# ~4 n; i6 v ANo 运行期间例行保养程序 ?
Z0 G# H, {/ n* a8 T: j
# m- Q$ Z; k) |4 I/ k机组切断供电电源的情况下检查以下项目
; _) ^) g# ?/ g" O4 @5 \6 G注意:检测前保证确实断开所有电气电源,包括远端电源开关。否则可能引起人员伤亡或设备损坏。
1 B3 g m: q! @6 D) X! E$ k8 ]
+ ]; p! q/ \' C! ?! w检查机组压缩机电机8 @. Q( ^+ A. ^# D- C1 P E+ f
1 检查并收紧压缩机电机电源端子。 00 ~2 ~. R; K9 ^
' e* l \1 \% E1 w+ h* S2 检测电机三相线圈温度传感器欧姆值。 % `# @" o8 y" j) e
1-4 ______ ? 2-4 ______ ? 3-4 ______ ? " b: E6 ]5 @3 t0 K2 O5 N9 F: o9 Q
3 检测电机三相线圈绝缘阻抗。 0
6 K( X3 k% O: Q$ r' C% P' H& G0 Y# z* p% Z# d
T1 对地 ____ M?) \: R' R5 [! [% {/ g" t; F" D% f; b
T2对地____ M?4 f& \8 H7 N4 U0 r
T3对地____ M? T4对地____ M?) a: ~8 g4 V# c9 U. ~1 {& u
T5对地____ M?3 G; X2 l' }: k( N {. S9 m! n
T6对地____ M? T1对 T2 ____ M?
* r' a6 j% m, m* y6 [) \- r8 zT1对T3 ____ M?
- [/ q1 ?9 C% q( E1 T( H& w; NT2对T3 ____ M? T1对T4 ____ M?
/ O+ c' T6 ?& ]. p8 x* e; JT2对T5 ____ M?
) }/ N; ?7 T4 h7 J% I) R% MT3对T6 ____ M? / |' A1 M' J# h5 Y6 `' `
4 对电机接线端子箱进行清洁/除尘。 0
" G! C) ~6 z j) ~! |! _; U& e9 y) c- v
检查机组压缩机电机启动器箱
7 G/ p' I. b& n+ v5 检查并收紧机组启动器箱内所有电源接线端子。 0
5 z$ N, p; }5 j J) ?4 X
0 {3 a( E# d: F: N+ U6 检查并收紧启动器箱内所有控制接线端子。 0
" d% T& s4 P: P$ L+ L; i; v8 x9 I( g% P& R
7 检测压缩机电机起动器内所有其它电气装置。 0: X) {3 ?8 E$ v6 F" x7 I
. C) r5 B+ c& d8 X& }9 x! t T4 j1 m3 }7 u( _
8 检查电磁接触器部分
7 u3 U/ I' @7 }1 J' X8 e; q (1) 检查启动器箱内所有电磁接触器触点状态。 0
5 N/ S) D; O$ l7 D7 G! ~7 u _8 C$ B* [: v% H
良好 0
8 f6 t1 G/ ~/ a9 D可接受 0
2 E$ ^+ D0 ?+ _# c _" S+ R8 o; h9 P建议更换 0
% p3 V9 Z( |$ p9 x" H/ n; E% @6 H4 ~ X3 h( K
(2) 清洁启动器箱内所有电磁接触器触点,线圈,衔铁等部件-。 0
) K5 m' W; X* M; C
9 ?6 P* h( ]- i/ \/ t (3) 检查运行/短路电磁接触器机械互锁。 06 o' D2 V4 X2 Z) h7 [, k* X2 l
/ @9 @; Y# Q+ Y" x6 ^& o( m
9 清洁/除尘机组压缩机启动器箱。 0) {# D Z7 x: b; D* D
1 t6 q! P9 N Z% A+ g7 L9 v检查机组压缩机电机轴承润滑系统
" @9 H1 K/ V% S# r. |5 N
Y$ i# K1 V3 {! _$ h- {. i
4 |+ N) @& j( D$ R! R10 记录油槽油位(停机状态)。 0
9 D" O) o a V% Q3 [
% l2 L; O) C, ?* b% `1 i, h 油位 ____________ 英寸
# t% r8 u' L0 H11 对机组润滑系统进行清洁/除垢。 08 }- x4 T( E. a; E
% q" o' m% U1 ^8 Y5 w检查机组控制机械部分
1 ]$ ^. y) E+ f3 u12 检查并调整冷却水及冷冻水流量/压差开关。 0
/ g/ l( M9 k5 O4 O7 \7 H; r5 m+ ] p2 H
13 对UCP2控制箱进行清洁/除尘。 0: Q; V3 F; ]0 N$ ~# b8 l" v
( j/ z6 ]1 S4 I2 J9 b机组例行渗漏检修
2 n6 n7 h6 O% Q/ M# U9 c( Z* U/ l注意:必须使用电子检漏仪或肥皂泡法对机组进行全面检漏。3 g: B L# r; ^2 g/ ?
14 无泄漏点 0+ |! ]" H/ Y( g d/ e- U( H
有泄漏点,以维修 0
! H3 C* O* P- m0 a1 l X
! s* u* N. C4 D+ S5 x- r" p" x5 B
! t# {% |6 O( N5 S) z' t4 n机组提供电源的情况下检查以下项目
8 T9 h1 |: Q1 ^6 Y& h注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
5 Q1 g. O. |9 q: ? ?
* \8 n3 \- C( Y/ Q& h检查机组压缩机电机启动器箱
2 n' P: L2 ^5 a0 T" {9 f- z6 S15 测量供电电源相间电压。 0; {" u1 X+ |9 a
- x, m0 X1 U5 k- W
AB ______ VAC BC ______ VAC CA ______ VAC ! i( u9 V _& @
16 测量控制电源变压器次级电压/启动模块电源变压器次级电压。 09 F3 }$ ]$ L; s3 A
$ Q0 R6 R: j" V3 J, p; L* a6 S 控制电源电压 ___________ VAC 启动模块电源电压 ___________ VAC . C; E* {. x" P8 i# w
机组控制及保护电路系统
; J& J( a1 w, e3 d; I/ ~17
& x' G A) q8 D5 Q/ g 测量UCP2控制电源变压器次级电压 00 {9 ^0 K) D3 Y4 U1 E% A! a V" P
9 |- J2 u1 x6 n& d 控制电源电压 ___________ VAC 0) [/ H. Q4 C! w+ Q3 K( J' k
( E. u% f: o5 `% }9 x
18 记录油加热运转电流。 0
8 Y) k% ^: U+ M/ k# }9 z5 y; T" s# L4 g2 [% d; f) g% a
运转电流 ____________ A
7 Y8 H5 a1 @/ ], A: J19 校正并调整主机设定参数。 0
' W! K7 Q* R/ r! |- @7 W ^
) h# l: m" }; ^
* ]: u& M Y4 j8 N0 f) s& h4 n机组启动运行的情况下检查以下项目: q, |! w, C4 V2 v7 _: s1 l! w' \
注意:为避免在通电情况下可能引起的人员伤亡,要求十分小心地进行以下检修程序。
, n! ^" t/ V$ A3 @0 `3 q) L5 p
/ t! ]0 ~8 p7 k2 f6 N20 检测马达接线端子温度(运行吗满负荷运行过程中或机组停机1分钟内。 0
$ j: w, B3 _8 B
, w+ I5 u# i4 s5 R1 A/ J+ ^ T1 _____ ?F/?C T2 _____ ?F/?C T3 _____ ?F/?C 4 _7 c& Q8 U, ]3 t& N
T4 _____ ?F/?C T5 _____ ?F/?C T6 _____ ?F/?C
6 V: Z7 E- A% n21 记录压缩机电机实际运转电流。 0
% l7 V- q# _% \* |/ |( u. L& b: f; L% x% b, U
A相 _______ A B相 _______ A C相 _______ A : c6 Y* t, b1 X' F. f- p
22 检视不正常之噪音、振动及高温。 0* F+ H& d- U* C' e5 c! k# i% B
# c6 }8 x& ~& a+ X' W! r# a8 R
23 记录油过滤器压差。 0) m0 Q. {) i6 |* _; v
$ f7 k! o" ^' M" d9 u% f 高油压 _______ PSIG 低油压 _______ PSIG 油压差 _______ PSIG $ b1 k. j7 G, B, H& Q8 Y9 V
24 检测是否有损坏之零件。 0
3 B0 `6 X/ C" D5 v1 P$ P4 k6 o" [+ m7 N2 Z# z8 q1 W' |; [
有损坏零配件 0
) c: a& ^4 x0 J无损坏零配件 0
; k+ D& X8 k- E6 Q7 u9 ~: \8 z0 A1 y8 ]' c0 ^2 V& i
6 W0 m3 {9 l" Q+ z$ A
6 c( R% c8 X" Z. Z1 P" k
3 t2 s. A# _- D6 H6 ~7 jRTHB运行操作记录表
4 e- Z& {& S. S+ a) D1 U+ K, _冷水机报告: A. B. C.
; m3 t4 P8 V3 g' I8 @1. 运行模式:第一行显示
& d! i0 U0 n+ J* i2. 运行模式:第二行显示
, v. O/ `7 q2 Z! W" e+ b3. 当前冷冻出水温设定点 F/C 5 v: ^/ d' A* U5 l1 A
4. 蒸发器进水温度 F/C
' x' s* K |. @5 \: J5. 蒸发器出水温度 F/C
. ]# \. z+ B" a# c+ R C# B* s6. 冷凝器进水温度 F/C
& Z; T, C* ]7 c7. 冷凝器出水温度 F/C 0 G5 ?2 G/ ]( x
8当前电流限制设定点 % 5 O9 u a9 m1 {4 u) C+ {# }
制冷剂报告:
2 I- u9 ^# j1 _) ~4 k- l9. 蒸发器制冷剂压力 PSIG/Kpa 2 E7 @# F' [: W5 U5 h9 I
10. 冷凝器制冷剂压力 PSIG/Kpa Z/ x. N. A1 I* J8 @9 a9 O
11. 饱和蒸发器制冷剂温度 F/C 4 s8 _9 |! s* W- N
12. 饱和冷凝器制冷剂温度 F/C
, \ O# }2 R% R" q13. 抽气操作模式 ( _/ f* i1 s, b% f: i1 a" r
14. 抽气吸气温度 F/C
4 e1 D2 k, k4 p, K' O5 D15. 抽气液体温度 F/C
; F/ m/ e( s- Z6 v" m# E! ]8 l7 M16. 抽气总泵出时间 Min 2 N# z5 g9 K2 c, _9 s! N6 ]
17. 抽气总运行时间 Hrs
, {; B8 S- ?3 c# G: n18. 蒸发器趋近温度 F/C
7 u% T6 `2 C+ o; B. H19. 冷凝器趋近温度 F/C
- N! x- n( y! f9 o1 z压缩机报告:
# Z8 v# Z0 c H& P2 I20. 压缩机相电流 %RLA A相电流 A
- Q, {5 ]5 I& m+ ?4 Z# w8 w! ^8 U/ t B相电流 A & p) u$ O/ r8 {; R1 t0 |- G
C相电流 A
! g1 j: \( S1 S; @- {7 D2 H" J21.(选装)压缩机线电压 AB线电压 V
1 m" h# P* T3 `% J BC线电压 V # S' Q, z: ]) s1 G
CA线电压 V
6 O: |7 t2 c% D22.选装)压缩机%功率因数 %
$ I _& V. _ X r, Z% C! v1 Y23.(选装)压缩机千瓦 KW ! p, z4 V7 G6 t3 D
24. 压缩机线圈温度 相线圈1 F/C ' [3 c7 u) ^# b' @
相线圈2 F/C
! p; z) y- r2 A9 k$ u" Z9 Q 相线圈3 F/C 5 J& ~! ^5 y0 k( T4 `$ ^5 |
25. 压缩机启动次数 4 \. m. R9 g; ^1 t% }8 {% o) g+ Q
26. 压缩机运行时间 __________H
p, F2 K) n. L3 z9 {$ Z. b- _- G$ A_____M____S __________H
; x& K4 C6 J, N. f_____M____S __________H
, ]9 i0 c; X, B6 R9 ~; w1 F0 j) b_____M____S
4 F5 _8 @& }3 y附加信息:
0 o4 P2 e# \1 {7 C9 X) p3 `27. 油位 ____________________英寸
0 y. O2 ~1 C6 R28. 冷冻水压差 PSIG/Kpa
8 v7 Q, e: h: J- c8 |0 m+ T29. 冷却水压差 PSIG/Kpa
, L( `. q5 s5 I9 b' i v8 w30. 压力表实测蒸发器压力 PSIG/Kpa % k8 Z; `3 U% m0 K* V# I1 A( ^
31. 压力表实测冷凝器压力 PSIG/Kpa
/ w. |+ M* ^: {- g) V( {" `' @- V! [" d* c4 {
) |( x6 P8 ^( j: r1 |
. c X: l% k. w7 x7 ]建议: |
|