设为首页收藏本站
搜索
查看: 3830|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

如何验算分体式空调机外压头是否足够

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 09:08:14 |只看该作者 |正序浏览
如何验算分体式空调机外压头是否足够
+ `- M3 E! \% _- a+ W* q( l6 e在做一个学校空调,每个教室放2台3HP分体机。(方案已定)
4 O1 J+ T& J6 g" \: G9 a- \: h" G现在问题是部分机组管长超过30m。初步解决方法是管径加大一级,但甲方不放心,需要进行验证计算。
9 f. h6 L: S' j! P0 j问题:; d4 S3 X1 K8 _  q( G# G/ b
1.如何计算3HP(DAIKIN,R410A)分体机出口压力;& E" \- \8 E- n8 `/ _2 L

/ ]% ?( A0 H3 q4 Q& j  J  g4 p2.如何计算管道压力损失(液、气2态;蒸发器压损等等)。
6 g) W: y& S* ?% U" t- q% r3.是否出口压力大于管道压损即满足要求?

49

主题

0

好友

345

积分

高中生

Rank: 4

金币
247
积分
345
精华
0
主题
49
帖子
80
3#
发表于 2009-8-13 16:41:34 |只看该作者
上海恒飞工程制冷设备有限公司:专业从事冷库设计,冷库安装,大型制冷公司!生产冷藏冷库,冷冻冷库,速冻冷库,保鲜冷库,医药冷库,销售冷库设备,冷库机组,进口,国产压缩机等冷库设备。欢迎致电:021-36331899   021-36331699  www.shfei.com
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-8-5 09:08:16 |只看该作者
这不是一个计算的问题。# w( U& t6 a4 M. V
你要取得设备供应商的认可。% l+ S, b- W' S' E' l; D1 P# i
即其产品是否能在此条件下长期工作。
- K4 U  m. W" v+ ]3 ^( Z; P否则维修保证由谁保证。
- B) G/ ]  ]8 }7 ^, m7 f: S( x6 l6 X/ L6 _
实际上你所提的问题是设备设计问题。
回复

使用道具 举报