开利19XR离心主机,开机前立即前端空开跳闸?. g) Y- a4 r% j: X% [3 l) T+ D' e
本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:# S) Q$ f/ @' D
两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理
+ C# G6 R4 V7 K1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。
% H/ Q! R2 Y Y6 w& K0 ?2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。2 Q3 [" N6 d. U! g
3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。+ a$ L- Q7 l* A4 G2 D$ m
7 v9 l R7 e/ u$ `) t5 T又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开机,仍旧一样跳闸。
+ ?) g" k3 i" X1 f" y& r* t0 P
3 T1 b: v7 h' G( M& O# t探讨:本机在开机前已经使用两年多,虽然冬季停了6个月,但维保前,有开机过,就是由于凝压力高,没办法开过太长时间。为什么通完炮,加了冷冻油后,机子还没启动就跳闸(变电室断路器跳闸,主机电源控制柜未跳闸) |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
问题已经找到了。+ X1 r" F6 X! u
维保单位说是供电线路接在铜排上,有些接触不良才导致的。
+ j3 C) L( z( z6 P0 t* m( e( \但是,我不是这么认为的。
( s0 [5 M; X5 z' O( R7 A发现跳闸时,我观察过供电断路器脱扣电流的调整钮的位置,
" R i8 W2 u2 r但是主机开起来时,却被调整过。
g8 \: f, F4 `3 o' @( w2 j3 r# R但问了维保单位,却没人说。晕死,当时工作忙,没安排工程人员去跟。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
把主电源断开,保持控制电源的正常通电再试机,相当于初次使用时,开利初次开机调试时亦是那样要求的.楼主这一问题很明显是越级跳闸了,更换性能良好的开关,尽量不要使用国产的.用ABB,施耐德,西门子之类的.所做的维保均不会造成主机有太大的问题. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
就是觉得奇怪啊。
8 |4 \; ?% [9 `, t, U本来调试还好好的,为什么加完冷冻油,开机就会跳闸了。
t- D' T3 A8 g1 H$ {4 L, d真的晕死。+ }0 |2 L4 R0 d9 V
接触器损坏会导致跳供电空开吗。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
解决方法:0 m4 j1 @1 S1 V# Z2 J% P2 M' G! j
1:如果采用正泰接触器,建议更换。(一定要换)0 _ O V- L' @. s
2:油泵辅助触点、排气压力开关、大接触器的8个辅助小接触器,确认是否正常。$ Y+ r+ Y- h- b9 |
3:启动24V继电器确定正常
" Y8 H% [ u( C; g, _6 {+ R
0 ~+ C3 V# e5 w) d0 v我们是刚维修过这种故障,所以就这几点,排除就会正常 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
首先感谢楼上的故障见解。9 l( x' \' U& l$ U0 E/ E
本机已经正常使用两年多,在维保前,还开过两次,虽然开不了多长时间,' }4 Q* R6 y# j; H
但是也不存在供电空开误动作,其实刚开始我们也是怀疑
$ D0 Z! I. J5 t# C本单位1000冷吨主机有四台,对第一台进行加油,更换过滤器,一开机就供电空开跳闸。晕死。/ P2 K: Q: ]5 g, l7 Y8 M
其它三台继续进行维保,都不存在啊。. Y% f. G* S1 c
* m7 U! |4 |2 B2 y6 o* B
什么都没动作,两分半的等待时间,机子就跳闸了。
. L; c' E' N1 M1 j, C
+ h Y, q. g) ?2 j如果检查,应该如何检查? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
1、跳闸时油泵动作了吗,可单独启动油泵来测试一下!
/ x$ U4 N, m, F% G2、供电空开是否有故障,误动作?5 V- K, c/ `: D* F