大家进来帮忙诊断这台设备..
3 K2 ^/ q! p& ]5 ]$ H: G) I一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了... |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
请楼主看看是否做了回油管路,我碰到过一台冻干设备没做回油,压缩机的油都积在储液罐和冷阱盘管里,开机时也是晃得厉害,再用一段时间后压缩机因缺油磨损厉害而报废。建议检查压缩机电流。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
整个系统匹配有问题。
% H6 h/ i$ G9 O' Z( Z* G4 U4 \
8 c: [7 O) u9 q$ b-50℃,1.5HP覆叠系统匹配数据(供参考):2 f1 P3 ?% n7 N3 @* T5 v
蒸发面积:5m^24 T; {) J) [* T* `" y+ U
冷凝面积:30m^2(风冷)( ^/ b& V: }: X
预冷面积:4.3m^2, y3 y8 W2 c& G% P* ^8 _
冷凝蒸发器(板换):0.3m^2
0 O2 l$ _0 C4 j5 ^5 J0 r. bR404a截流:0.45ton膨胀阀
! l. H% C0 J* g. I7 N" T. HR23截流:φ0.35(内径)*1000# L, V% J8 Y: O2 @( I; f3 n& ?
4 e3 T6 t- z* a
一个立方估计用3HP覆叠(供参考)8 `) h6 @7 d0 m8 g
蒸发面积:10m^2; p6 n( F# s3 Q
冷凝面积:54m^2(风冷)
5 `: B+ |6 J% I1 y$ `预冷面积:6.8m^2( {$ v( l8 |( y$ T8 @3 i( L" p
冷凝蒸发器(板换):0.6m^2
+ j+ c _% K* `7 k3 H# C4 zR404a截流:1.7ton膨胀阀' o) K" H) h4 V* K
R23截流:φ1.6(内径)*600 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
不在现场,分析得不一定准确。; e$ N, f% ]8 }
起动负荷过大,造成压缩机晃动;“放出来全部是油”,是不是加油过多,产生液击而晃动? |
|
|
|
|
|
|
|
|