有这么一个状况 请分析
. x% k+ x- ?# C+ ] f' D涡旋40kw机器 制冷工况2 N, L3 p% y+ m$ r0 r6 p
冷凝温度45度 过冷3~5度. |2 y3 i9 T, @+ L* F
蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度 太高了, C0 P7 h; O' T$ ~/ u
冷水进出口12.5/10 度左右. ]* M. E/ i5 d% o3 M2 H) ]- U
排气温度78度
. k' a. c# s2 G/ W4 ^6 \水流量7m3/h 水温差为2.5℃4 L' S$ i9 {2 y, x0 z" L: z& s" x
已经充注了10kg R22制冷剂0 G# p( F4 B+ C T
板式换热器前有一个内置的8m3水泵
0 l8 u# s% g+ Q5 ~吸气过热太大,制冷量太低,但是找不到症状在哪里。# ]/ }1 Z* @# n) }7 _6 q! {
原因:1 、制冷剂充注少?但是已经10kg了,不敢再充了) j: t' M0 }/ ]' w/ W7 I
2、 膨胀阀选用danfoss 16rt的热力膨胀阀,应该不小% h1 |0 {/ g0 _% q1 k
3、 蒸发器为板式换热器,排除选型过大的因素) N( `( N! Q/ y6 t
4、 水侧负荷太大? 根据涡街流量计显示不大啊。
F3 O% `' U# E. A/ V 5、 内置水泵的因素? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
回复 15# 的帖子4 b, x* M% Z, L5 |9 h# K' \
这个是水源热泵制热工况么!是很正常呀! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
冷凝温度45度 几乎是不做功(有热才有冷),吸气温度18度,冷媒水出口12度对应吸气温度18度 不可能?????? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
回复 12# 的帖子' V2 R8 j+ K" t" [& Z) F3 H+ ^8 g' |
是因为制冷剂太少,冷凝器里的热气跑到蒸发器里了。
$ c. u; X1 G9 Q9 e$ n你冷却水进出水温多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
回复 11# 的帖子
1 f2 u/ E% @& y1 ^0 f3 v写错了 是冷水机 哈哈7 P7 r0 F3 a9 r; l
你说的热气旁通是什么意思?我没明白是哪里的热气旁通了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
你的过冷度3度左右,很可能热器旁通了,你先加制冷剂观察再说吧。水冷机?你上面不是说风冷么? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
请问是什么机器,水冷?风冷? Z' e! g9 ?% i3 U$ F2 R9 U
“冷凝温度45度 过冷3~5度,蒸发温度4~6度 出板式蒸发器口的吸气温度为18度 也就是过热12~14度”
" l7 P' H$ h: O2 N8 }6 C' _) L5 y以上条件个人觉得是缺制冷剂! |
|
|
|
|
|
|
|
|