求助:小型冷水机组怎样设计?6 Z5 e7 c4 i8 Z& u
我是新手.刚进公司不久,现在公司要求我设计一个冷量3500W左右的小型水冷机组,为设备提供5℃的冷水.不知怎样下手?希望同行的高手能指点,不然我会失掉工作的.谢谢大家! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
请教下(急用)
* E+ b( F8 P2 R! `2 O, I我想请问下房间的大小知道我知道了,(不知道大小还考虑天花板上方的空间吗)怎能选用多大的空调,怎么个计算法呢?下载了不少关于房间负荷的计算软件不是专业的不怎么会用!在此请教下?* v: Z* b( e5 n/ O
房间大小:房间高3m长7.06m宽2.47m,如果算上天花板上的高度就要再加2.84m
8 a9 n& I% o5 D$ u. k# r6 V房间平常没人,主要给几个IT设备降温,我想知道这个房间的负荷算出用多大的空调!
) a: q- \* V6 L" i/ N, d请会详细,本人想学习怎么计算! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。 ' K* ?& l% e- k7 m
2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) ) Y5 ]# }3 c0 w3 C
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 9 A; f6 k' ]6 T
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) " ~+ c& T H# B* u3 a
9 p- a2 x4 Y$ y8 X3 _3 [# I推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 " x* ^: v7 p. F J" x& A
大哥 我找不到这本书啊?在哪能买到吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
$ {" J# z" O7 J x2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)
; t+ H7 H( B& h6 ~: ]3 X3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。 : s5 J- m) T, R4 Z
4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
/ n* X- w: z, D( J6 r
: X* n1 h- ^5 l7 d1 A) L推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 6 K3 E0 k3 x$ u+ A6 {, |3 m6 T
大哥能具体说说是怎么设计的吗? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
我觉的1.5P的小了,在空调工况用1.5匹还行,蒸发温度2度可能要选小2匹的,发器要够大效率才会高! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
做设计得考虑成本啊。不考虑成本的话,电子膨胀阀是不是更好? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
8 h; O7 N0 W+ G/ m7 W2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算) + o- B0 ?" P3 s: j( ^+ o4 t# j
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
6 C, w3 H5 `7 |+ M8 B7 f4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定) + G0 _- C0 [8 s5 m
3 C/ G2 U+ h5 b' `5 P: r* A, k
推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 ! Y9 M* Z5 @# K, \5 t) Z! T
我建议还是选用膨胀阀,这样控制更好一些。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
1、压缩机选1.5P的左右,具体型号问压缩机厂家要。
1 {4 j8 r- b4 r; y+ y2、冷凝器风量1600m3/h左右,翅片面积约20m2左右(仅供参考,可按冷凝温度45~50℃计算)2 |8 p7 s8 g& a( j) r
3、蒸发温度2℃,换热器进出水温差用4℃左右,可用板换或套管式换热器,找相关厂家具体选型。
: o8 w9 y7 Y+ O* h# W' }4、节流装置可选毛细管(毛细管长度需试验确定)
# v6 F) U3 T1 A% ^* }' Z
0 }4 ?$ n# G( M, T& j推荐你到资料下载区找一本书《小型制冷装置设计指导》,若能把此书看透,设计这个机组没问题。 |
|
|
|
|
|
|
|
|