一次泵变频系统的设计要点
& V% ?) {) c9 a6 Q6 ?A.  冷水机组
& ?+ ?  h2 L* r' q. ]2 F·        选择对蒸发器最小流量限制低的冷水机组。应该说设备已经走在设计的前头,特灵等机组最小流量可到30%,不过推荐用到50%。
8 t- j8 a0 a- B) N7 \7 i·        保证在变流量的范围内,冷水机组COP波动不大。
8 i6 E9 _$ j6 f' k. I4 C/ b·        选择允许较大流量变化率的冷水机组。从100%到50%的变化在2分钟内完成,而不引起出水温度大的波动。
7 @/ i6 r1 a5 K9 q% i3 q9 `" W( i3 r. r
B.  旁通阀
, Z+ S) f8 l9 F$ c# \5 O* i$ e$ f) z·        一定选择质量好的牌子。选择等比例特征的阀门。该阀断电时常开,有国外资料甚至要求带弹簧复位执行器,以确保系统的安全(断电后水仍有回路),公称压力要高一点,因他长期在较大的压差下工作。
7 E4 G4 K, M0 b" s, x1 a·        控制旁通阀的压差传感器或流量计精度要高,控制上的滞后要尽量减小。9 ]6 F. O( K% }) y( O& t  c1 d
·        旁通管只承担保证冷水机组最小流量的功能,管道应尽可能短,阻力要小,有资料推荐不小于0.25 Kpa, 旁通阀的最大流量不大于3m/s,(阀门性能要求),阀门与管道不一定同径。5 u1 M7 O' `" p2 \: h% C3 f
6 ?# Z# [1 u( M+ k& T8 b: y
C.  冷水机组的工作程序
! j3 t* F& g. S4 n- s·        有资料显示为保证出水温度稳定,在启动第二台机组前,先把第一台的卸载到50-60%。(这是美国一些人的经验,还没想明白有什么具体的好处)
( l7 R3 V+ O9 E( E3 u·        冷水机组电动关断阀要慢开,在2分钟之内开到100%的位置。就为了保证流量不增加太快。2分钟已经属于快的了,只有最新的冷水机组才允许。所以有人建议这个阀也用等比例控制阀。% {6 \" D5 p  |3 e0 x" \
·        用出水温度控制加机。当测到出水温度高于设定温度10-15分钟时,下一台机组启动。
2 N3 x2 B4 ?8 w, k·        用实际运行电流RLA和额定电流的比值控制减机。如果(Σ%RLA /(n-1) )小于设定的值(有厂家推荐80%)10-15分钟时,减掉一台。
3 Z- y6 p$ _# P$ }5 G4 v$ b0 E8 _# e) [" m, r
D.   系统的特征; M- o  V9 M6 e2 O: }7 D
·        水泵和冷水机不用一一对应,由一根共用集管连接,机组和水泵分别控制。
: t9 ?; d* K) F" B0 ^·        把系统内的空调机组分组,错开启停,以避免系统流量变化太快。
7 U2 A" z! I2 S; _& E$ e0 o·        确保各环路动态平衡,这是系统正常工作的基础,不能马虎。如果需要,各回路要装调节阀。$ u0 Q9 f/ w" C( {' x/ a! e& L
/ j# E7 }0 T* c
E.  水泵控制% _* J  j: B( ^$ s, S6 ]
·        用安装在最不利环路上的压差变送器控制水泵的变频和启停,与二次泵变频控制一样。有资料提出用供回水温差来控制,理论上更准确。但温度控制滞后,同等精度的仪器比压差贵,在回路平衡的情况下,温度控制没有突出优点。有资料说温度控制不准确,因此不推荐用。
& o( U5 d2 D+ V! t6 S·        用泵的转速控制泵的加减,范围一般在30%~90%。
0 [( j8 l+ t. p/ a! O. J8 n  Q- W& D3 J- d" y, F6 t5 w- q$ o
美国的资料表明,他们已经做了多种尝试,从单机100RT到10000RT,1台到10台,离心、螺杆、旋涡、吸收、模块等所有机型,串联、并联组合都能成功。