请教:蒸发器/冷凝器尺寸计算!
& e& j) U N2 @+ _% E$ C" r W8 \在选定压缩机型号后,比如选用谷轮压缩机:ZR36KH-TFD.制冷量8.9KW,输入功率:2.68KW.8 k4 Y* @' C6 t2 T$ l: n% ~
在没有蒸发器/冷凝器厂家样本资料的情况下,如何计算其大概外形尺寸?
! b) w4 ~# ~- N3 H; Z! v; S或者需要自己定制尺寸让厂家制造非标准型.那么如何确定以保证制冷/蒸发面积?
0 K8 e# z1 L% \9 j1 E5 R4 ^( Y4 V: C4 B7 I
在下才疏学浅,希望各位老师/同行指教。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
回复 7# 的帖子
0 o3 V) K, s1 I; x/ m7 l9 i非常感谢你的回答,对我很有用.: N! _4 G8 h! m" D% C o/ n2 ^: e
也期待各位的进一步探讨. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
我是做水源热泵机的,有兴趣的聊聊,同时问大家个问题
9 T8 W8 m/ o0 u' G机组能效比为3.8以上,小机没有检测,上面楼主提到,有谷轮机,我试验也是用谷轮ZR34,此压缩机冷量为8600W,我测功率为2.2~2.3KW。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
我可以给个答案
* a- D" A3 \+ _! n7 {9 m这个问题以前我也一直不知道,但我今天给你的答案是初步的,我是做试验做出来的,一般用直径9.52的铜管每KW按3.6米计算则可! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
为什么要搞那么复杂?直接选个厂家样本看了就OK了! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
计算一下就可以了。 * n0 C% N7 J" k0 Z1 B
关键是还要知道一些参数: 5 t- Q: U: N" v/ U
(1)制冷剂的种类
1 Q% t5 L7 \ Q8 \" u9 J$ n, K(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?
' f+ O% y5 V( a' o/ O(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
0 N2 K. x8 C: g) r4 U3 @知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。
# }" J5 y: A% j9 e; t4 [% b如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。非常感谢楼上的回答!在下不才,还望指教!+ h# s" V- D! V* ]+ @+ W% |' k
1、制冷剂为氟利昂,R22。- R9 ^$ N: P s! L
2、机组在普通风冷环境下运行,主要为夏季,蒸发温度大约在5℃(通过蒸发器后的空气在15℃及以下),冷凝温度在夏季35℃情况下,应该差不多43℃吧。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
计算一下就可以了。" B$ O( H4 k D3 P! B
关键是还要知道一些参数:
# y1 S) \* F8 m; b# J/ l" g (1)制冷剂的种类) V# S, q" L3 I( C) V
(2)制冷机组的用途:即机组运行的环境?空冷还是水冷? 额定的蒸发温度、冷凝温度是多少?) k7 ?) ?& @8 o0 e/ {
(3)换热器的材料?空冷和水冷还是大不一样的。
* h- S, P% e% Y% [2 E/ H 知道上面这些数据基本就可以确定其尺寸了(当然包括外形尺寸)。7 K' i5 q2 h3 G% \3 R& q. W: g
如需要,我可以给计算一下。当然是无偿免费服务。如果是自己做制冷的课程设计,呵呵,尽量自己学着做吧。 |
|
|
|
|
|
|
|
|