- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170

- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
! {8 A4 i6 O5 n* l: Q求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。
3 H+ O8 M! P# Q2 `2 Q5 N; ~- t
有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!
+ ?5 Q% P* j P) ?! H 有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-9-23
- 最后登录
- 2013-8-21
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 58
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 26

- 金币
- 32
- 积分
- 58
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 26
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-8-20
- 最后登录
- 2009-8-21
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 11
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 5

- 金币
- 5
- 积分
- 11
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 5
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-8-16
- 最后登录
- 2009-8-16
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 4
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 2
- 积分
- 4
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 2
|
是不是分线圈启动如果是的话有可能的是其中一个接触器的一个触点不好产生5相运行建议更换接触器 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191

- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200

- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
也可能是注油器问题
0 }& {2 v: R" @0 T( G6 l1 z A我碰到一次现象,机组同意位置的压缩机连须烧掉两次。9 @$ {9 H" p6 V% W% {. }
换了新压缩机以后,工程人员在现场连续观察两天,发现是电子注油器有问题。压机开机以后短时间内曲轴箱没有油,电子油平衡器不报警,但是检查油路发现,注油器坏掉。但是压机运行一段时间停机后,曲轴箱又满了油。注油器处于半通状态,浮子卡住了$ [; k$ w7 z+ [- ^8 n$ E
推测压机损坏的是由于缺油造成的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
单机 半封机组
# c7 \0 I* s8 n) V( i, Y控制为压机本身温度保护模块4 ]* H2 O% V. b4 v) q
主热继电器为施耐德3363 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
回复 14# 的帖子
0 d" a2 \' _- I6 F' Q 保护电路一定没起作用。不然不管什么原因(接触器粘死除外)都应该跳闸停车啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这是比较大的电机,一般是很难烧毁的,电机越大保护电器约灵敏,保护继电器一定有问题的,还有就是要看功率因数是不是太低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
 
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
可以通过两点着手判断:一。查看各个压力、温度是否正常;二。确认电气接线方面是否正常,也就是说,该报警的能报警,别现场已经超过了正常范围,但报警信号去没传到plc,不报警了;; w0 S" U" E- T# b2 [
通过你换了两台,可以排除个别压机本身的原因。
7 U& a, _) O( a9 s2 a* U6 y- X- U都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动
6 g+ @7 \3 X4 w5 D通过描述:我不清楚,在调试初期,报警信号是否验证?如果系统方面没有问题,那电气方面的问题应该比较大。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
应该不是超负荷
( W! g3 L6 }2 L' c$ S0 Q, x; m: _压机烧毁后热继电器没有保护 应该是瞬间烧毁,压机额定电流72A 工作电流52~54,现阶段工况,相间偏差1A左右,热继设定63A,重来没保护过 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
刚刚现场回来 压缩机制冷剂油都不脏,现在一共出现问题3台压缩机,出现问题时间都是下午。
$ i8 ?8 w/ V, W$ A+ S现场测电压380~420 半天波动
7 T) ]$ ?1 X6 V启动压降5~10V
2 S+ B! U! u0 S; r! H9 a ]2 y继续请教高手!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|