请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
3 ~' \4 c" p( l% c' v求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。2 e2 I- b% z$ K
M& R& o) x+ ~% F$ {$ ^+ n 有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!6 Z2 v: Y( y- S, x, P3 O' \
有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
谢谢各位4 u. b j' k% ]7 N9 A% o$ v
是直接启动,但不是压缩机烧毁原因。
! M2 c. o# [& B' |' D4060是40P压缩机,50的也用直接启动的,运行2年多都没有问题$ |3 _) \1 e/ |& D/ |
所以所应该不是直接启动的原因。% x2 N x3 a/ W5 @: R1 t* T) Y
压缩机工况在不断变化,电流也不是一直稳定的,但都不超过额定电流。
6 P/ P/ e7 [; R! e8 ~9 Z, J排除缺相。& Q+ z: z2 c7 O% g7 E4 }8 N
主接触器为施耐德,配套热继电器也是。+ M# Q3 `; }. P; r( h& Y
欢迎大家讨论!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
 
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
 
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
刚刚现场回来 压缩机制冷剂油都不脏,现在一共出现问题3台压缩机,出现问题时间都是下午。
' m! A& F8 q0 y" S现场测电压380~420 半天波动
- D1 i0 d% j* g. P8 |4 Z+ d! ?启动压降5~10V# v$ Q0 s! G ^) `# ]: s
继续请教高手!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
 
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
应该不是超负荷6 F% u5 U+ p# l) g* [( f
压机烧毁后热继电器没有保护 应该是瞬间烧毁,压机额定电流72A 工作电流52~54,现阶段工况,相间偏差1A左右,热继设定63A,重来没保护过 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
 
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
可以通过两点着手判断:一。查看各个压力、温度是否正常;二。确认电气接线方面是否正常,也就是说,该报警的能报警,别现场已经超过了正常范围,但报警信号去没传到plc,不报警了;
0 i t4 Y" W9 s) {% w1 W; S, i* @& e6 d通过你换了两台,可以排除个别压机本身的原因。9 y9 X* @) h3 B+ P
都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动- F* I E/ e4 Q* V
通过描述:我不清楚,在调试初期,报警信号是否验证?如果系统方面没有问题,那电气方面的问题应该比较大。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
 
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
 
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
这是比较大的电机,一般是很难烧毁的,电机越大保护电器约灵敏,保护继电器一定有问题的,还有就是要看功率因数是不是太低。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
回复 14# 的帖子
# J, r8 W' y+ ?+ {! s# K, t 保护电路一定没起作用。不然不管什么原因(接触器粘死除外)都应该跳闸停车啊! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194

- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
单机 半封机组 3 l0 c* g! J+ |! B
控制为压机本身温度保护模块
' S1 `0 u6 a# U主热继电器为施耐德3363 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200

- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
也可能是注油器问题
! c6 ?( ?) \# l: E0 q我碰到一次现象,机组同意位置的压缩机连须烧掉两次。& @+ t) e! W, D7 k0 k" Z: V. J2 l
换了新压缩机以后,工程人员在现场连续观察两天,发现是电子注油器有问题。压机开机以后短时间内曲轴箱没有油,电子油平衡器不报警,但是检查油路发现,注油器坏掉。但是压机运行一段时间停机后,曲轴箱又满了油。注油器处于半通状态,浮子卡住了+ ]+ O. Y0 e8 T3 d
推测压机损坏的是由于缺油造成的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|