设为首页收藏本站
搜索
查看: 10876|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!

[复制链接]

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-14 10:01:50 |只看该作者 |倒序浏览
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
3 ~' \4 c" p( l% c' v求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。2 e2 I- b% z$ K

  M& R& o) x+ ~% F$ {$ ^+ n  有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!6 Z2 v: Y( y- S, x, P3 O' \
  有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:01:53 |只看该作者
都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-14 10:01:54 |只看该作者
观察已经损坏压机电机
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-14 10:01:55 |只看该作者
谢谢各位4 u. b  j' k% ]7 N9 A% o$ v
是直接启动,但不是压缩机烧毁原因。
! M2 c. o# [& B' |' D4060是40P压缩机,50的也用直接启动的,运行2年多都没有问题$ |3 _) \1 e/ |& D/ |
所以所应该不是直接启动的原因。% x2 N  x3 a/ W5 @: R1 t* T) Y
压缩机工况在不断变化,电流也不是一直稳定的,但都不超过额定电流。
6 P/ P/ e7 [; R! e8 ~9 Z, J排除缺相。& Q+ z: z2 c7 O% g7 E4 }8 N
主接触器为施耐德,配套热继电器也是。+ M# Q3 `; }. P; r( h& Y
欢迎大家讨论!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-14 10:01:55 |只看该作者
对了压缩机为回气冷却。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-14 10:01:56 |只看该作者
检查制冷剂。和油是否清洁
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-8-14 10:01:57 |只看该作者
刚刚现场回来 压缩机制冷剂油都不脏,现在一共出现问题3台压缩机,出现问题时间都是下午。
' m! A& F8 q0 y" S现场测电压380~420 半天波动
- D1 i0 d% j* g. P8 |4 Z+ d! ?启动压降5~10V# v$ Q0 s! G  ^) `# ]: s
继续请教高手!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
8#
发表于 2009-8-14 10:01:58 |只看该作者
应该不是超负荷6 F% u5 U+ p# l) g* [( f
压机烧毁后热继电器没有保护 应该是瞬间烧毁,压机额定电流72A 工作电流52~54,现阶段工况,相间偏差1A左右,热继设定63A,重来没保护过
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-14 10:01:59 |只看该作者
可以通过两点着手判断:一。查看各个压力、温度是否正常;二。确认电气接线方面是否正常,也就是说,该报警的能报警,别现场已经超过了正常范围,但报警信号去没传到plc,不报警了;
0 i  t4 Y" W9 s) {% w1 W; S, i* @& e6 d通过你换了两台,可以排除个别压机本身的原因。9 y9 X* @) h3 B+ P
都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动- F* I  E/ e4 Q* V
通过描述:我不清楚,在调试初期,报警信号是否验证?如果系统方面没有问题,那电气方面的问题应该比较大。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
10#
发表于 2009-8-14 10:02:00 |只看该作者
分析的有道理,没有及时断开电路,造成故障扩大。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
11#
发表于 2009-8-14 10:02:01 |只看该作者
这是比较大的电机,一般是很难烧毁的,电机越大保护电器约灵敏,保护继电器一定有问题的,还有就是要看功率因数是不是太低。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
12#
发表于 2009-8-14 10:02:06 |只看该作者
回复 14# 的帖子
# J, r8 W' y+ ?+ {! s# K, t 保护电路一定没起作用。不然不管什么原因(接触器粘死除外)都应该跳闸停车啊!
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
13#
发表于 2009-8-14 10:02:07 |只看该作者
是双压机并联,,还是就一个压机,,
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
14#
发表于 2009-8-14 10:02:08 |只看该作者
单机 半封机组 3 l0 c* g! J+ |! B
控制为压机本身温度保护模块
' S1 `0 u6 a# U主热继电器为施耐德3363
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-8-14 10:02:09 |只看该作者
也可能是注油器问题
! c6 ?( ?) \# l: E0 q我碰到一次现象,机组同意位置的压缩机连须烧掉两次。& @+ t) e! W, D7 k0 k" Z: V. J2 l
换了新压缩机以后,工程人员在现场连续观察两天,发现是电子注油器有问题。压机开机以后短时间内曲轴箱没有油,电子油平衡器不报警,但是检查油路发现,注油器坏掉。但是压机运行一段时间停机后,曲轴箱又满了油。注油器处于半通状态,浮子卡住了+ ]+ O. Y0 e8 T3 d
推测压机损坏的是由于缺油造成的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-5 11:39 , Processed in 0.119339 second(s), 22 queries .

回顶部