空气冷却器。蒸发器被霜堵塞5 C6 U! m. f, _
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
0 c1 T) |/ ?7 u: `4 Rb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
, h7 A: d' \% d+ H   1). 不包装的物件。6 I0 O( x/ g7 ^4 {$ ~* C3 m' e# F
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。
* r7 d8 O* z. b7 K7 L2 V, }
安装融霜系统或者高速融霜方法。
8 K$ o9 E) W: w2 d9 ~% R# S' P2 k: i+ S# t

( G% e* F6 r/ |  f) g0 p7 ^' n建议对物件包装或者调整融霜方法。
4 W$ {; ?* F  p( N6 L修理裂缝。建议将门保持关闭。
! M! O9 }. M6 l! ^( F3 w4 [' ^

& _. L% d2 W' m空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。5 T* J" _* ?0 G% o  d6 B( c
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:7 U# `; f/ |) N+ j
a). 热力膨胀阀有故障,例如
" U8 Z+ s7 `) r   1). 流口组太小。
% x) v8 p8 M/ ^5 L   2). 过热太大。
* U8 ?" M/ S; \5 N3 S$ {   3). 温包充注部分泄漏。
/ w* x. j  ^+ }0 I   4). 脏过滤顺部分堵塞。
5 `  @* j+ y* a; E5 h4 k8 Z- s   5). 流口组部分被冰堵塞。
+ d1 m  d0 @1 I/ w  [( N0 kb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。2 W& `  q+ J, F2 e# ^/ v! A- R
[/td][td=1,1,273]
) P- e) E, T9 N, {7 H! E. S  I* I4 U' X9 y- o9 _1 e
分析原因(热力膨胀阀)