【制冷系统故障分析】空气冷却器,蒸发器被霜堵塞

[复制链接]

35

主题

0

好友

568

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
254
积分
568
精华
0
主题
35
帖子
49
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 13:50:45 |只看该作者 |正序浏览
空气冷却器。蒸发器被霜堵塞
, I$ O% ]+ r: w$ D$ v% [
可能的原因
处理的方法
a). 缺少或者不良的融霜程序。
! ~2 ^5 U( N: a" I8 nb). 由于从下述来的湿负荷,冷库内的空气温度太高。
5 g4 J2 v* o1 v9 p1 r   1). 不包装的物件。1 j- s0 E' l5 E5 B# Y% ?
   2).空气通过裂缝或者开的门侵入冷库。/ t( K) I( x5 e
安装融霜系统或者高速融霜方法。6 t, }$ J: c5 l4 q, i" u& p0 i
% n+ i! j1 f) z" r/ j' I. E
1 X  M7 y$ m7 ]/ s$ ?, m+ ?
建议对物件包装或者调整融霜方法。
6 \% ~  H. Y+ C6 x; o9 N3 F修理裂缝。建议将门保持关闭。" u, q- E- V: I9 ]

2 U5 n& P% s2 x3 c8 ], M% B空气冷却器蒸发器只在靠近热力膨胀阀的管路上结霜,在热力膨胀阀上严重结霜。- a! d4 P8 P2 P0 K
[table][tr][td=1,1,295]
可能的原因
[/td][td=1,1,273]
处理的方法
[/td][/tr][tr][td=1,1,295]由于下述蒸发器的制冷剂供液太小:
- M! }' U; m0 `/ ra). 热力膨胀阀有故障,例如2 |& n3 r* o' C7 z3 _5 n! n
   1). 流口组太小。
0 o; C% ?( j: x. T  T6 Q   2). 过热太大。
9 L9 G/ y; b1 p1 Z+ t5 e2 B   3). 温包充注部分泄漏。
7 ]2 S" b; k3 V0 w5 K! y& t) T: y   4). 脏过滤顺部分堵塞。" w( r4 i5 G  o+ [% r5 ], C
   5). 流口组部分被冰堵塞。
% K! Z1 ^1 }  W* [5 c  u* Fb). 如在“视镜中的蒸气泡”中所述的故障。" a, a4 }* m6 d- ^# t2 n
[/td][td=1,1,273]
8 U8 X8 |0 F& |  `6 G! f5 |2 I2 J
1 x  S, o0 M. H/ M$ t分析原因(热力膨胀阀)

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
1
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2009-9-11 14:52:11 |只看该作者