- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-4
- 在线时间
- 6 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 198
- 主题
- 10
- 精华
- 0
- 帖子
- 82
 
- 金币
- 106
- 积分
- 198
- 精华
- 0
- 主题
- 10
- 帖子
- 82
|
管道打架问题
- I: d' K* x- e: q7 \6 M( _$ B
管道打架问题 !!! M4 @3 [+ _% _0 x# m
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。
8 k* I/ f K, [
) n0 N- @: M8 K. I原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。" o4 C. \+ ^1 B: J$ a4 u
" k- e' q* m' {/ }+ b对策: ?9 `+ q3 h4 {" u/ V! n) U- K5 i* G& Y
. }5 t5 Z' n- f% ? j
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。7 y& ?6 ^. i' Y+ f9 [
! h4 G$ D; S. o0 h
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。8 J# |$ B1 ]3 J6 a- P
1 j; G- M; J {& H5 F3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
3 j% f9 V! M1 W: s. }
* |9 W* ^( L: L- L4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。( X: c& K7 j8 a) c8 T
/ L5 _ N/ A: P- ~ y
5)管道敷设的基本做法1 I: v5 V( [0 h7 O j% p
, |3 M2 }: e8 E8 T- m9 q①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。
7 e2 A2 Y. b* P6 R+ L
" d1 J( b6 F2 y3 _. l; ?; t②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。) w) ?6 D% n! O) q$ F
( S8 {, a0 w2 ] b' z V0 F* E③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。9 N+ T+ F/ j5 s" R
9 h6 u* j* N( _) m④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。- C- |- b7 \3 a5 N$ d! V9 e
0 E0 k0 ?2 s0 v/ a: {/ _! w% x- j2 z
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。
6 G' U& B; p" X) I1 w( `, f: A) h% W. r7 w+ i
⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|