管道打架问题! D1 T% p* K! f
, A+ {0 `( Y1 P5 `管道打架问题 !!!8 L+ ~( ^) d$ [
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。, a3 c* p9 I, e9 A
5 J- U8 {. d# Q1 a原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。0 O6 g# V' s, K/ B, @) Y9 X
7 @7 Z8 V# Y# B1 w% t' G- I! C
对策:9 B! c1 A) r: j( T! F6 @
6 l' b. F4 q0 x+ m
1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。3 \' `& k; O2 U& _/ w S
' C" Y$ v5 H ^, h7 n# s5 \6 \
2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。* P1 E5 y. m+ n: [" z* _7 Y
2 U# f0 H; s6 ~4 R" Z# }6 @
3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。
% r" @! y! @; m" X) A7 G% z
+ k- J4 r$ k0 W- O2 | y, ?7 @4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。! P& s! \/ \) @4 I% T8 c" ]- X
& m* h4 p5 A" F& J4 f
5)管道敷设的基本做法6 q7 e# A. K$ R5 S8 ~/ i
0 o/ T# I0 W$ i6 s- x
①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。# i9 s3 V6 g# E: {
8 e8 B F, }5 d% W8 |. P" j5 A②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。) j2 {" @5 E7 D
% X' X% V [- F& r( F, k+ ~ I8 s: d
③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。
+ G+ C/ D, \+ e' Z2 {
2 o. |0 R5 i# y8 a④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。
: N7 J* d- D4 ]5 n. v; i$ G! v! ~7 @- {% ^
⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。" |' L0 ^5 {' ?
# m& Q9 ?4 {& @' [4 E⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。 |
|